|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.05.2015, 14:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Р=0, I=0
Программа для вентиляции, созданная на конструкторе для вентиляторов с частотниками с алгоритмом регулирования температуры при помощи частотника. Что будет если задать в 0 коэффициенты регулятора по температуре для вентилятора?
PS у меня 2 предположения: либо отключится регулирование и вентилятор будет работать на % заданный в меню, либо % вентилятора будет всегда в 0.... |
21.05.2015, 15:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2015, 15:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
|
21.05.2015, 20:54 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Присоединяюсь к вопросу.
__________________ Саня |
22.05.2015, 10:21 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Цитата:
Встречный вопрос: а зачем? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2015, 11:25 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
|
22.05.2015, 11:32 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
ограничте снижение в частотнике
|
22.05.2015, 12:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
|
22.05.2015, 12:32 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Цитата:
Вы бы сразу задавали интересующий вас вопрос, вместо написания сообщений "вокруг да около". Я бы ещё вчера вам ответил. И своё время бы сэкономили и моё. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2015, 12:59 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Ну так я узнал что будет если обнулить коэффициенты
|
22.05.2015, 18:45 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Есть ли такая возможность заложить данную возможность (отключение/включение регулировки) в самой прошивке по временам года, зимой не отключать, летом по необходимости?
__________________ Саня |
24.05.2015, 15:54 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
|
26.05.2015, 20:47 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Это и имелось ввиду, если можно то подскажите какой параметр и где надо менять.
Заранее спасибо. __________________ Саня |
27.05.2015, 11:44 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Р=0, I=0
Ну как вариант - ставите у аналогового выхода мультиплексор. На один вход подаете значение % от выхода макроса управления вентилятором, а на другой подаете значение, заданное в меню. Только надо еще предусмотреть подачу 0 при остановке приточки (для этого есть разные варинты, например с еще одним мультиплексором). Затем на вход выбора значения подаваемого на выход мультплексора подаете значение из меню выбора включить снижение оборотов или отключить (для этого надо таокй пункт в меню добавить "ручками"). Займет это все минут 5-10 времени.
|