|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
15.12.2021, 08:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Драйкулер и режим зима/лето
Хочу использовать конструктор для проекта управления драйкулером, но есть кое-какие сомнения.
Планирую создать проект без нагревателей и охладителей, только вент с пч и регулированием "всегда", канальный датчик использовать темп.выходного носителя, датчик помещения - темп.выходного носителя, по датчику нар.темп переключать зима/лето, зима/лето переключает кондиционер/фрикул и меняет уставку для Ткан. Вопрос, кто-то так делал? Какие-то подводные камни есть/будут? |
15.12.2021, 10:34 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Драйкулер и режим зима/лето
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2021, 17:49 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Драйкулер и режим зима/лето
Идеологически более верно использовать ветку на охлаждение роторного рекуператора, но тогда нужно как-то исключать из работы его ветку на нагрев. Но проще прицепить схему остановки вентилятора и насоса поверх охладителя. Для воды ротор пришлось бы расковыривать без вариантов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2021, 17:55 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Драйкулер и режим зима/лето
т.е. так, как я хочу, только вент, без теплообменников, работать не будет или будет работать плохо? |
15.12.2021, 18:03 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Драйкулер и режим зима/лето
Тут наверное лучше выбрать регулирование по CO2 без защиты по температуре. Получится нужный знак регулирования и охладитель не нужен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
15.12.2021, 19:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Драйкулер и режим зима/лето
Я свою подобную прогу делал. Только вместо частотника у меня были 10 вентов, соответственно 10 ступеней для регулирования. Пару часов заняло. Всё работает. Смарт рулит!
ЗЫ могу скинуть. Но завтра. ЗЗЫ. А какой контроллер то? Последний раз редактировалось coverart, 15.12.2021 в 19:51 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Trim 5 не переводится в режим программирования | Pushin | Вопросы о Trim5 | 49 | 04.08.2021 19:19 |
Переключение режима зима/лето | nizercat | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 11.03.2020 20:00 |
Режим эмуляции есть? | Sergey Romanov | SMLogix | 5 | 21.12.2015 21:37 |
как переключить режим Зима/Лето с панели | Vladimir | Проблемы с панелями Weintek | 1 | 13.05.2013 14:15 |
Как переключить водяной калорифер в режим поддержания обратной воды | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 11 | 15.06.2011 11:20 |