SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]()
Установить можно из магазина: https://play.google.com/store/apps/d...neticshvaklite
Программа представляет собой пульт управления вентиляцией, собранной из стандартных программных компонентов Segnetics. Вам будет доступен мониторинг температуры и влажности, вы сможете задать новые уставки и, главное, запустить и остановить вашу вентиляцию. Программа работает как локально, посредством WiFi, так и удалённо, через мобильную связь. Важно! У контроллера вентиляции должен быть "белый" IP-адрес, а у провайдера должен быть открыть 502 порт! В локальной сети ограничений нет. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Трим5 при этом должен опрашивать Pixel по RS485. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#5 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 52
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Вот, спасибо! Четко и по существу. Т.е. получается по rs 485 идет обмен инфы Трим-pixel в случае управления с трима, а по rs45 в схеме роутер-pixel ------ по приложению.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() А если два и более телефона с приложением будут ломиться на Пиксел, будет работать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Как сделать, чтобы это просто работало, без везения? |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() 2) Поставить шлюз из Modbus-TCP в Modbus-RTU между сетью и Пикселем __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#10 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 445
Благодарил(а): 173 раз(а)
Поблагодарили:
104 раз(а) в 97 сообщениях
|
![]() пиксель не умеет поддерживать многие связи. если надо с двух точек, то заместо пихселя надо юзать 2жэи, смш4 или трим5 |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
А уставку влажности тоже можно изменять(как температуру)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]()
Я могу выложить версию приложения для андроида, где адреса переменных можно будет задать. Это позволит скрестить приложение с любой программой и даже другими контроллерами.
Это востребовано? __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день! Приложение при нажатии на символ вентилятора, выдает сообщение типа "изменение скорости недоступно" (дословно не записывал). Я пробовал в конструкторе делать проект и со ступенчатым управлением вентилятором и по расходу, все равно тоже самое! Все остальное (задание температуры, Пуск/стоп) работает! Как сделать чтоб работало?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Често говоря, предлагая заказчику этот вариант управления я был уверен что это кнопка работает. Если версия, "где адреса переменных можно будет задать" может управлять скоростью вентилятора, то я тоже за! Даже если платная! Приложение, внешне мне понравилось! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() ![]() P.S. В коттеджах и квартирах очень часто заказчики хотят играться регулировкой скорости. И у этих заказчиков чаще всего айфоны)))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 86
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
а есть ли программа для ios?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 473
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Модуль PNA-023 предназначен только для локальных сетей Я, вероятно, не правильно понял, но решил всё же уточнить: Подключая Пиксель с помощью PNA-023 в локалку, на которую провайдер выделил "белый" IP, потребитель сможет пользоваться Segnetic HVAC lite, находясь где угодно (вне локалки)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 473
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]()
Только настройки IP нужно вручную прописывать и модуль одновременно поддерживает только одно соединение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Либо я Вас не правильно понимаю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 473
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 392
Благодарил(а): 84 раз(а)
Поблагодарили:
27 раз(а) в 26 сообщениях
|
![]() Подключитесь с одного девайса вторым не выйдет А у линуксовых контроллеров можно многими одновременно |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вариант Веб-сервера | Max2114 | Связь с внешним миром | 32 | 17.01.2021 08:13 |
Не могу настроить домашнюю сеть (решено) | anelly | SMConstructor (вентиляция) | 39 | 22.05.2020 11:03 |
Универсальное приложение Android | Arsie | Форум Segnetics | 18 | 06.06.2019 13:32 |
А нужно ли приложение под Android / IOS ? | Arsie | SMConstructor (вентиляция) | 95 | 18.12.2018 15:58 |