Старый 18.11.2022, 00:50   #1
gtfox
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Меню SYSTEM (F2+F3) (нет проблемы)

Раньше в меню SYSTEM (F2+F3) можно было смотреть входы и менять выходы + посмотреть системные аварии (например перегрузку AO)

Теперь этих пунктов нет...?! или я чего-то не знаю

Контроллеры в покупных шкафах вентиляции (если это имеет значение)
gtfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 01:54   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню SYSTEM (F2+F3)

Эти функции доступны только на Pixel – 25хх-хх-х
Вероятнее всего, у вас Pixel – 12хх-хх-х

В руководстве по эксплуатации контроллеров серии Pixel об этом написано.
младшой вне форума   Ответить с цитированием