|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.05.2021, 14:06 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Добрый день. На торговом центре установлены 8 пикселей на систему приточно вытяжной вентиляции. В один день в одно и тоже время 4 из 8 пикселей показали ошибку обрыв датчика температуры помещения. Датчики проверили - работают. Системные ошибки мр1 и мр2 высокое напряжение. Ставили рабочие пиксели на место нерабочих - вент камера работает. Модель pixel 2511-02-0. Подскажите что может быть. Можно ли данную проблему устранить программированием. Можно ли запрограмтровать новые пиксели используя старые рабочие.
|
06.05.2021, 15:19 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Питание переменное или постоянное? Есть ли схемы щитов, проект, фото компоновки щита?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.05.2021, 19:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Схема
|
06.05.2021, 19:13 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Щит
|
07.05.2021, 07:34 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Цитата:
|
|
07.05.2021, 11:27 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Наиболее вероятно. МР после подтверждения аварии в работоспособном состоянии? Диапазон допустимых напряжений у МР меньше, чем у пикселя, это объясняет аварию модулей - либо неправильно подобранный трансформатор, либо был скачок.
Сами пиксели работают, включаются? В системно меню пикселя(25) можно посмотреть состояние входов-выходов. Вместо датчика температуры замкните вход - какой будет значение? Разомкните - какое будет значение? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.05.2021, 18:04 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
|
07.05.2021, 23:06 | #8 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Была такая же ситуация на подстанции в технических помещениях. Питания пикселей от трансформатора. И несмотря на то что трансы АББ всё равно иногда писало высокое напряжение на МР. Тестером с RMS мерить бесполезно. Лучше конечно БП ставить если нет нагрузок 24АС. А один транс был какой то китайский дешевый(грелся сильно) так он сгорел. В моём случае повышеннное напряжение кратковременное и уже 2-3 года всё живо. Вообще это всё говорит о плохом качестве электропитания сети.
|
08.05.2021, 00:24 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Да даже с приводами 24VAC лучше чисто на питание пикселя поставить отдельный БП постоянного тока.
|
08.05.2021, 01:58 | #10 | |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми
Цитата:
Добавлено через 12 минут На одном из объектов из за отвалившегося нуля и земли в грщ умерло половина оборудования воткнутого в сеть. (Микроволновки,БП ноутов и в том числе газовые котлы немчурские). По мимо варисторов на разных платах котлов дело дошло и дальше до микросхем. Для меня наука о качестве электросети тёмное дело. Но как показала практика если с ней что то не так то умирает где то ещё что то. Вопрос расскажут ли или ответят вам об этом. Последний раз редактировалось frost, 08.05.2021 в 02:11 |
|