По умолчанию переменные

у меня вопрос по переменной МЕМ - не нашел нигде в описании что это за штука. кстати еще вопрос - есть ли сейчас возможность или будет ли потом - к примеру создать в памяти массив переменных, но чтобы читать его мог не один блок и из разных мест.. может сумбурно написал - по другому. у меня есть массив датчиков - я одним блоком постоянно перезаписываю переменные. к датчикам может обращаться экран, блоки просчета, слежение температуры и т.д .. но каждый последующий блок может независимо от входного сделать выборку по нужному ему адресу. на сегодня приходится их все синхронизировать и следить за поритетом запись-чтение.. что в итоге приводит в неудобстве массивов и приходится каждую переменную держать отдельно..
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:31   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: переменные

МЕМ - это переменные из Shared Memory, нужны для ввода/вывода данных в/из приложений на С++ для контроллеров 2Gi и Trim.
А можете свой проект показать, чтобы было нагляднее?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:34   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
у меня вопрос по переменной МЕМ - не нашел нигде в описании что это за штука.
Это переменные для "общения" FBD-программы с остальными частями операционной системы контроллера. Если вы создаёте программу, состоящую только из FBD/SMArt, то можете не обращать на них внимание.



Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
кстати еще вопрос - есть ли сейчас возможность или будет ли потом - к примеру создать в памяти массив переменных, но чтобы читать его мог не один блок и из разных мест.. может сумбурно написал - по другому. у меня есть массив датчиков - я одним блоком постоянно перезаписываю переменные. к датчикам может обращаться экран, блоки просчета, слежение температуры и т.д .. но каждый последующий блок может независимо от входного сделать выборку по нужному ему адресу. на сегодня приходится их все синхронизировать и следить за поритетом запись-чтение.. что в итоге приводит в неудобстве массивов и приходится каждую переменную держать отдельно..
Я понял вашу идею, она у меня тоже возникала несколько лет назад. Но задачи, решаемые подобной функцией встречаются очень редко, а интерфейс усложнять придётся значительно. Поэтому данной функции не дали ход.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024