|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.11.2018, 12:55 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Паровой нагреватель
Задача - управление паровым нагревателем. Нагреватель стоит в канале. Греем воздух. Необходимо поддерживать целевую температуру после нагревателя. Управление нормированным сигналом 4-20мА. Привод клапана - штоковый.
Есть ли у кого опыт подобного рода? Опыт нужен практический. Размышления "по теме" это конечно тоже неплохо, но "...опыт - сын ошибок трудных..." (С) А.С.Пушкин ничем не заменить. Возможно есть литература или ссылки на информацию по теме. Благодарю заранее. |
07.11.2018, 12:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Паровой нагреватель
Цитата:
Там на выходе (Тобр) и больше сотки иногда бывает рабочей температурой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2018, 13:26 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Паровой нагреватель
Цитата:
|
|
07.11.2018, 13:38 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Паровой нагреватель
Для защиты предусматриваю капиллярный термостат. Не проблема поставить 7С. Можно и больше. Целевая температура воздуха примерно от 70С до 130С.
|
07.11.2018, 13:44 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Паровой нагреватель
Цитата:
Куча мелких особенностей, половину из которых я просто не вспомню без взгляда на живую установку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2018, 13:48 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Паровой нагреватель
Цитата:
По физике - заморозить паровой нагреватель вроде как невозможно. При условии правильной обвязки и грамотно подобранной арматуры, в частности конденсатоотводчика. Внутри нагревателя просто не должно быть воды в жидком состоянии. Внутри нагревателя пар, с высокой температурой и давлением. Нагрев происходит за счет фазового перехода. Насколько я понял, это и есть основное, и принципиальное отличие от водяного нагревателя. В этом плане паровой нагреватель сродни с фреоновым испарителем. Это по моему мнению, оно может быть ошибочным! |
|