|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.09.2018, 20:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Отдельный осушитель (решено)
Добрый день!
Имеется: приточная установка с охладителем(фреоновый испаритель), увлажнителем и электрическим нагревателем. Управляться вся установка будет SMH 2G + MC-0402-01-0 с подключенными датчиками температуры в канале (Pt1000) и комнатным преобразователем влажности/температуры с выходом 0-10В. В тех. задании указана необходимость поддержания температуры и влажности, а также возможность подключения (сухой контакт) отдельного осушителя, т.к. в определенные моменты влажность в помещении будет повышаться на столько, что фреоновый испаритель может не справиться. Но конструкторе нет отдельной функции осушителя. Соответственно вопрос: как можно дописать в Лоджике управление отдельным осушителем? |
06.09.2018, 11:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отдельный осушитель
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.09.2018, 11:18 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отдельный осушитель (решено)
Спасибо огромное!!!
|