|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.02.2023, 17:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не работает клавиатура SMH2010 (решено)
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой на объекте: контроллер SMH 2010C-1221-01-5 s/n: 140622 управляет приточной вентиляцией, не реагирует на нажатия кнопок. На экране висят ошибки, в числе которых "фильтр". По схеме шкафа сигнал о загрязнении фильтра уходит на сигнальную лампу на дверце шкафа и на контроллер на заходит вообще никак. Собственно вопросов два: 1. Как убедиться, что неисправна именно клавиатура? Контроллер разбирал, контакты между шлейфом и разъемом клавиатуры проверил, везде контакт есть. 2. Все цифровые входы замыкал-размыкал, авария "фильтр" не пропадает. В чем причина? |
07.02.2023, 17:33 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2023, 17:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
При подаче питания на экране сразу появляется меню журнала аварий. Сначала на долю секунды авария "пожар", затем "вода мороз", и наконец "фильтр". Уточню: это при подключении только питания! Остальные выводы не подключены.
|
07.02.2023, 17:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
На эскейп реагирует?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2023, 17:56 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Нет. Ни на какие кнопочки не реагирует! Все кнопки тактильно ножимаются нормально, залипших нет.
|
07.02.2023, 18:10 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
При этом клавиатуру вы прозванивали, кнопки замыкаются нормально? Если нет - попробуйте. Там замыкание не накоротко, какое-то сопротивление есть в десяток ом или около того.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2023, 19:27 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Я прозвонил контакты в месте соединения шлейфа с разъемом на плате. Там все в порядке. А вот сколько не пытался прозвонить замыкание самих кнопок, ни одна не звонится! Не могут-же все кнопки разом перестать замыкать?! Я бы еще понял несколько штук, но все сразу!
|
07.02.2023, 19:55 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
У пленочных клав бывает замкнутое состояние и до десятка килоом.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.02.2023, 10:41 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Переключите тестер в режим измерения сопротивления. Сколько показывает при замыкании кнопок?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2023, 11:37 | #10 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
|
08.02.2023, 11:38 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Значит да, клаве каюк. Правда я тоже недоумеваю, как так получилось. Попробуйте в отделе продаж заказать корпус с клавиатурой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2023, 14:41 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Верхние три контакта на разъеме шлейфа клавиатуры звонятся между собой по 4 кОм. Но это сопротивление схемы, на самой клавиатуре ничего не замыкается.
|
08.02.2023, 14:42 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
|
08.02.2023, 15:59 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Цитата:
Кстати схемки есть тут __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
08.02.2023, 19:16 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Цитата:
|
|
08.02.2023, 21:59 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
|
11.02.2023, 16:31 | #17 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Поскольку 91 день поставки - это уже перебор, купил сегодня б/у контролер. Пущу его на "органы"! Через 10 дней отпишусь о результатах пересадки
|
28.02.2023, 09:35 | #18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает клавиатура SMH2010
Всем доброго дня. Эпопея с клавиатурой благополучно закончилась. В выходные получил своего "донора", вчера переставил корпус с кнопками на свой контроллер. Все отлично заработало! Большое спасибо всем форумчанам, кто помог решить эту маленькую проблему!
|