|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.01.2024, 20:15 | #91 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
На Pixel-25 проще всего воспользоваться SMArt. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
24.01.2024, 10:34 | #92 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
- контроллер ИТП получающий тем-ру от другого контроллера напрямую по кабелю RS485-RS485, будет SLAVE, так? - контроллер(вент.установка) отдающий тем-ру MASTER, так? |
|
24.01.2024, 10:48 | #93 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Как тут не нервничать, если окно вырезали маленькое, эти чудо программисты! И что мне с этим делать теперь? где кнопки взять?
|
24.01.2024, 11:00 | #94 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
иной раз прям руки бы поотрывал, ну кто мешает нормальные формы-то использовать? Добавлено через 37 секунд или езернет есть |
|
24.01.2024, 11:22 | #95 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2024, 12:27 | #96 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
На самом деле это проблема масштабирования. Не ставьте больше 100%.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.01.2024, 12:35 | #97 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Это проблема в том, что до сих пор не все виндовые компоненты и фреймворки поддерживают масштабирование, которое появилось ещё в 95 году в win95.
Т.е. сама микрософт с этим не может справиться. Решение "просто": базовые компоненты переписываются ручками. Либо координаты как-то пересчитываются эмпирическими коэффициентами. Что влечёт за собой кучу других проблем. Но так в некоторых программах делают, эти программы "здесь и сейчас" выглядят нормально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.01.2024, 13:18 | #98 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
|
|
24.01.2024, 13:20 | #99 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Тогда не было. Иначе не возился бы с масштабированием в Аксессе. Да и разрещений дурных не было тогда. 1024x768 максимум
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.01.2024, 14:00 | #100 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
24.01.2024, 14:14 | #101 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Как вашей душе угодно. Хоть так, хоть наоборот. Главное, чтобы они оба одновременно не были либо мастерами, либо слейвами.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
25.01.2024, 13:33 | #102 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Как отредактировать существующий блок "основной экран" в ИТП ??? |
|
25.01.2024, 13:38 | #103 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
неужто тоже под паролем?
|
25.01.2024, 13:39 | #104 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Чуть подробнее, если можно? Что за проект, что за контроллер?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2024, 13:58 | #105 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
День добрый!
Нужно заменить блок в "Основном экране", сдвинув "Main screen" или включать мои по управляющему сигналу, как активируются другие. |
25.01.2024, 14:27 | #106 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Поставьте значок "?", чтобы я понял, какая часть текста является вопросом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2024, 19:35 | #107 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
25.01.2024, 19:45 | #108 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.01.2024, 19:50 | #109 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Зачем ваять какие-то конструкторы, да ещё конструктор для конструктора, чтобы построить конструктор и запаролить это?! не удивительно, что всё кривое... Таймер задержки на включение/выключение прилепить - надо голову сломать, два часа читал и нихрена не понял как его слепить! На лого за 5 минут втулил и опробовал... За два рабочих дня - получилось одну связь слепить между контроллерами по RS485 и ничего не понять как активировать экран и слепить таймер... ЭТО КАКАЯ-ТО ШЛЯПА... |
|
25.01.2024, 19:55 | #110 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Руки?
Кстати Вы же свой основной экран делаете. Это Вам уже не нужен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.01.2024, 20:27 | #111 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Чтобы сломать старый, я должен своять новый! А чтобы новый навоять, я должен понять как навоять, где какие связи, какие управляющие сигналы!
Например, новый экран накладывается на журнал аварий, который вываливается при авариях, также накладывается на параметры/настройки. Почему все думают, что я тупой?! как три хрена вместе связанных... |
25.01.2024, 20:41 | #112 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
25.01.2024, 20:49 | #113 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Естественно. По картинкам видно что у Вас в Смарте нет отдельного экрана для FBD. Значит смартовские будут накладываться поверх всего что в данный момент выводит FBD.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.01.2024, 20:52 | #114 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
вот специально искал, для вас. смотреть с начала до 1:35 обязательно, дале по желанию хотя последний - тоже Последний раз редактировалось LordN, 25.01.2024 в 21:08 |
|
26.01.2024, 07:24 | #116 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
26.01.2024, 08:24 | #117 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Только почему-то не свои дела, делаю лучше, чем остальные хомосапиенсы - свои дела! Вы думаете, мне нравится обсирать работы рукозадов? нет, мне это очень не нравится... это самая поганая вещь, которую мне приходится делать ежедневно... И, о своих делах - делаю именно свои дела, всё что связано с инженерными системами, это мои дела! Не нужно наговаривать... |
|
26.01.2024, 11:33 | #118 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
А для привыкших к кодесису вот это: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Libraries/ Вообще задача задержки решается на одном счётчике CTU и одном блоке, OR или AND. Смотря что задерживать. Добавлено через 1 минуту Жаль, что вы за полтора месяца так и не поняли, что представитель Segnetics здесь только я. Остальные ваши почитатели - обычные люди со стороны. Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.01.2024, 11:21 | #119 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
А главное не придется делать "поганую вещь". Конструктор это отличный учебник и кладезь нужных макросов и идей!!! Вот Вам пример Правильного рукожопого наложения экранов. Последний раз редактировалось VVVkub, 29.01.2024 в 11:34 |
|
29.01.2024, 12:32 | #120 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Дальше будут вопли что этот конструктор две системы не поддерживает.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |