связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Есть 2 контролера один стоит на объекте принимает сигналы от датчиков и должен передавать аварийные сигналы на такой же контролер на посту диспетчера. Сделал программу (ведущий-ведомый) ради эксперимента подключил на COM 1 и по RS485 все заработала как положено. Переделал ту же программу на COM 2 подключил к модемам которые работают по RS 232 и ничего. Подскажите что нужно сделать чтобы эта схема заработала.
|
24.11.2017, 12:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Цитата:
Быть может, вы забыли подключить модемы к питанию? Опишите, что у вас за контроллеры, что за модемы. Приложите проекты. Это тот минимум, с которого можно начинать разговор. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2017, 12:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
контролер smh2010-3123-04-5 - 2 шт. модем irz ATM3-232 - 2 шт.
|
24.11.2017, 13:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Цитата с их сайта:
При работе iRZ ATM3-232 автоматически подключается к сети Интернет и устанавливает соединение с сервером, поддерживая постоянное соединение с ним или работу по расписанию. Обеспечивается прозрачное взаимодействие между конечным программным обеспечением и внешним устройством, подключенным к модему. Другими словами, от контроллеров тут ничего не зависит. Соедините контроллеры RS232 портами друг с другом без модемов, они работают? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2017, 13:37 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
только что пробовал без модемов напрямую не проходит связь тоже.
|
24.11.2017, 14:31 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Почему?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2017, 14:37 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
не знаю (кабель проверил - целый) может в программе, что то изменить? режимы опроса мастера и слэйва по RS 485 b RS 232 отличаются или нет?
|
24.11.2017, 14:49 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Я не вижу вашей программы. Разницы нет, просто в мастере переадресуете с СОМ1 на СОМ2 и всё работает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2017, 14:51 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
может у вас распайка кабеля не та, попробуйте запрограммировать его по 232-му тогда и связь можно попробовать по 485. Контроллер должен с любого порта прогиться легко.
|
24.11.2017, 15:00 | #10 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
по 485 связь работает. программируются приборы по обоим портам хорошо.
прикладываю файлы с программами. может я дурак чего то не вижу! |
24.11.2017, 15:05 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Кабель на RS232 перевернули? Контакт-в-контакт ин не должен наботать, RX/TX переворачивать нужно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2017, 15:16 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы
Перевернул! связь по RS232 заработала! теперь буду с модемами настраивать заранее спасибо
|