19.11.2021, 06:51 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Матрикс и ECL4
Столкнулся тут с упоминанием контроллера ECL4 Данфосс. На англоязычном сайте нет упоминания о таком. Хотя артикул в данфосомском стиле: 087H374985.На русскоязычном сайте есть куцее описание без какой либо оформленной документации. Само по себе для данфоса это не характерно. Но внешний вид ECL4 что то до боли напоминает.
Сильно смахивает на мактрикс и FMR. Более подробно можно ознакомиться https://ecl4.danfoss.ru/ecl4-control-a368 Сегнетикс ОЕМ производством занялся? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.11.2021, 08:08 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
Действительно похоже. А если учесть, что Матрикс, по непонятной причине, не попал ВДРУГ в конструктор ИТП, то это наталкивает на определенные выводы. Но дело хозяйское.
|
19.11.2021, 09:56 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
Цены правда у них ну очень невкусные:
087H374983 ECL4 Control 368 - € 1061,8 без НДС 087H374984 ECL4 Control 368 Ethernet - € 1167.98 без НДС 087H374985 ECL4 Control 368 PLUS - € 1360.07 без НДС 087H374986 ECL4 Control 368 PLUS Ethernet - € 1466.24 без НДС |
19.11.2021, 09:59 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
если это так и есть, то почему бы просто не похвастаться? и не объявить, мол в конструкторе итп матрикса не будет, потому что есть есл4. надо - берите его.
|
19.11.2021, 10:06 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
Цитата:
Но нам-то какая разница? Можно только порадоваться за людей, если это так - такое сотрудничество взаимовыгодно, а нам - как показатель качества контроллера. А цены за ECL - давно уже абстрактны и настолько оторваны от реальности, что там сингулярность понятий "дорого" и "дешево" достигнута давно уже. По крайней мере в наших реалиях. |
|
19.11.2021, 10:37 | #6 | |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
Цитата:
Ему бы цены не было. И никто даже сравнивать с ECL не будет, потому что в цене разбег просто космический. Последний раз редактировалось mihanic, 19.11.2021 в 11:00 Причина: уточнение |
|
19.11.2021, 10:51 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
|
19.11.2021, 10:54 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
|
19.11.2021, 11:02 | #9 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
Проблема в ПО. Либо ты сам все пишешь и это одна цена. Либо ты приезжаешь на объект, вводишь подходящие параметры и все работает.
|
19.11.2021, 21:37 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Матрикс и ECL4
Цитата:
ну или если объемы окупят, то можно у фрилансера универсальную программу заказать для ИТП под матрикс, будете штамповать свои матриксы на ИТП со своей прогой Вот тут уже лет 9 штампуют все через меню и конструктор не нужен http://aircontrol-perm.ru/document%20aircontrol.html P..s. ну как вариант прога за 100т.р. сделаете 100 щитов по 1т.р. размажьте в стомость Зато потом все ваше Последний раз редактировалось Ruslangsm, 19.11.2021 в 22:00 |
|