|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.07.2021, 11:01 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Matrix+ NTC12K
Доброго дня!
Есть необходимость подключить к контроллеру Matrix 1020 датчик NTC12K. Ни в настройках AIN ни в макросе Sensor такого типа датчика нет. Как быть? |
19.07.2021, 11:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
Подставить в формулу 12k и коэффициент Beta, по которому выплавлен этот конкретный датчик.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2021, 11:46 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
|
19.07.2021, 11:47 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
В макросе да. Ну или то же самое в настройках AIN.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2021, 12:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
Вот тут прошу уточнить.
Программа для Matrix. Я меняю в настройках AIN как указано. Но у меня же еще макрос в программе. Выбрано в настройках режим опроса "исходное" - т.е. AIN в программу выдает не градусы целься а сопростивление... в таком случае можно не выбирать UserB а поставить NTC10K и корректировать макросом? Или надо настроить "и там и тут"? |
19.07.2021, 12:11 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.07.2021, 13:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
|
19.07.2021, 13:38 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
В режиме "исходное" нужно выбрать диапазон измерения. NTC10k вполне подойдёт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2021, 14:08 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
|
19.07.2021, 14:28 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Matrix+ NTC12K
Цитата:
Так-то входу в любом случае нужно указать, в каком режиме он работает, хоть и выдаёт сопротивление. PT100 от NTC уж очень сильно отличается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|