|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.03.2018, 11:43 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Пункт Тперекл не создается
Собственно, не создается пункт Тперекл в меню настроек ТН.
Конструктор и лоджик скачаны и установлены последние. Офис 2007. Проект прилагаю. |
14.03.2018, 11:47 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пункт Тперекл не создается
Экран Конструктора с галочками тоже нужен. Чтобы понять, должен ли вообще там быть этот пункт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2018, 12:24 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Пункт Тперекл не создается
Пожалуйста
|
14.03.2018, 12:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Пункт Тперекл не создается
вот
|
14.03.2018, 12:36 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пункт Тперекл не создается
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2018, 12:59 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Пункт Тперекл не создается
Да. Ну сами попробуйте, чтоли. Я всяко пробовал.
|
14.03.2018, 14:56 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пункт Тперекл не создается
Итак, удалось кое-что выяснить.
Переход теплового насоса осуществляется по уставке температуры из параметров. То есть переключение на нагрев происходит, когда надо нагревать, а на холод - когда надо холодить, а не при какой-то определённой заданной температуре. Рассогласование с инструкцией получилось, я думаю, из-за того, что когда-то этот момент был модифицирован, а инструкция не обновлена. Ну либо существуют сценарии создания проекта, где переход по температуре переключения работает. Переход по уставке более эффективен, чем по заданной температуре, так как автоматически работает в более широком спектре вероятных ситуаций регулирования. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Gromov, 14.03.2018 в 15:23 |