|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.08.2021, 23:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
Прошу извинить если данные проблемы были описаны в ранних постах.
Проект созданный конструктором последней версии (v1-60s2) с поддержкой Matrix. В макросе "Клавиатура Mtx" не работает автоматический выход из "Главное меню" при отсутствии нажатий на кнопки навигации по меню. Выявлено что не запускается счетчик обратного отсчета времени. Используется программный метод входа в "Главное меню" (^Mtx exit), и связь от "^Mtx exit" на вход (вызов) макроса "Автовыход меню" отсутствует. Для других моделей контроллеров для этой цели используется клавиша F1 (фото и проект прилагаю). Решение добавить связь вручную через элемент "или". Но все таки это проект созданный конструктором, может в следующей версии можно это поправить. проект https://cloud.mail.ru/public/1xpc/CCQUJxMZN И второй момент. При настройки сетевых карт из лоджика (версия 33) при настройки LAN1 в контроллер записывается настройки в LAN2 и наоборот. (видео прилагаю). Видео https://cloud.mail.ru/public/3XcZ/5AjZ4wZWE __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2022 в 10:49 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
24.08.2021, 12:04 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
Принято #45089 #45090
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.11.2021, 09:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
Подскажите а как в матриксе осуществляется вход в меню и просмотр состояний F3 F4.
конструктор вентиляции вроде матрикс поддерживает, а кнопок то у него этих нет. предстоит на нем делать вентиляшку, хотелось бы заранее знать что и как. |
22.11.2021, 10:35 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
Цитата:
вправо+влево = сисменю |
|
Благодарность от: |
22.11.2021, 11:15 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
Если пуск по кнопке с контроллера - то с главного экрана ent нажать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
22.11.2021, 12:04 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
А ещё нет сброса журнала. Я его сделал по длинному нажатию enter.
|
22.11.2021, 22:40 | #7 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2
Это точно! Я тоже сделал комбинацией двух клавиш, чтоб не все знатоки знали) хотя и не сложно сделать...
Последний раз редактировалось Kauruz, 22.11.2021 в 22:41 Причина: Орфография |