По умолчанию Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?

Привет коллеги.
Картина следующая. FMR подключен через COM1 к SMH4 вторым по очереди. Расстояние 30 метров. Лоджик 3.34, обновления стоят. Управление из FBD. Количество ошибок 100. Период обмена 500. Латентность 100. Аварийный режим 25 секунд.
На то, что бы лоджик понял, что нет связи уходит около 8 секунд. На DIN висит контроль питания.
Происходит отвал по питанию FMR на 5 секунд. Лоджик еще не понял, что был разрыв связи, т.к. DIN не считан, счетчик ошибок не добежал.
Подается питание на FMR. Первой командой прилетает судя по всему последняя не переданная, на 0.5 сек DOUT встают в состояние до пропажи питания. Дальше лоджик понимает, что было и запускает циклограмму запуска. Но этих 0.5 хватает, что бы выбило силу.
Может это связано с буфером обмена или FMR может хранить состояние без питания пока не случится аврийный режим?
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2022, 11:15   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?

Можно увидеть ваш проект? Со слов не всё понятно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2022, 11:33   #3
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?

Я в поле, в попе мира. Если связь позволит, отправлю на сапорт.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2022, 11:57   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Количество ошибок 100. Период обмена 500. Латентность 100. Аварийный режим 25 секунд.
Очень странный способ контроля связи. Может лучше почаще читать какой-то служебный регистр FMR?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024