1. После установки обновления на контроллере Matrix перестала быть активной кнопка меню на главном экране.
2. Огромная просьба , разработчиков добавить выбор контура вентиляции (он там заложен и при ручной активации цифра "6" в выборе контура он появляется, но есть проблемы с изображением на экране, его нужно отзеркалить как с контуром "ГВС"). Если нет возможности пока его добавить полноценно, хотя-бы отзеркальте картинку.
Изображения
Тип файла: jpg IMG20240424170438.jpg (486.2 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20240424171434.jpg (482.5 Кбайт, 17 просмотров)
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 10:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы в работе SMConstructor(Heating)_v2-21

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
1. После установки обновления на контроллере Matrix перестала быть активной кнопка меню на главном экране.
Прокомментируйте, пожалуйста. Что такое "обновления"? Что такое "перестала быть активной"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 11:46   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы в работе SMConstructor(Heating)_v2-21

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прокомментируйте, пожалуйста. Что такое "обновления"? Что такое "перестала быть активной"?
Сам спросил, сам отвечу. Кнопка "меню" похоже не работала никогда, починил. Версия 2.22 доступна.

Что касается картинки, вы оперируете входом "Тип контура". На будущее в макрос экрана внедрены картинки и названия, они будут в будущем завязаны на вход "Название контура". Входом "Тип контура" оперировать недопустимо. Картинка такова, потому что тип контура у вас не валиден. Там и без переворота проблем достаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024