|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.11.2019, 20:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Добрый день. купил я матрикс 1020-90
среда разработки в данный момент 3.32.10047 появился ряд вопросов: 1. везде написано что в этом модуле встроенный эзернет, но он настолько встроенный, что его не увидеть снаружи корпуса? или это считается только при установки дополнительной платы, которой пока нет в продаже? 2. я попробовал подключить к аналоговым входаv NTC 10K и PT100, сконфигурировав соответствующие датчики через правую кнопку. в итоге в СМЛогике с выхода где сконфигурирован NTC - на выходе постоянно число 10888.104 а где PT100 - 0.001 в итоге я вообще не понимаю, как использовать аналоговые входы, а если 3-х проводное подключение термометров, то какой вход использовать? 3. нубский вопрос - а в СМАрте совсем нет встроенных лампочек? только через подгрузку картинок делать? ну и в догонку - есть ли варинты изменения с экрана дискретного сигнала не через ввод числа, а какой нибудь аналог переключателя? 4. где почитать, как пользоваться стандартными меню/ и переходами по экранам? Прошу сильно не пинать матрикс это мой первый контроллер вашего производства. П.С. микро-проект прилагаю. Последний раз редактировалось Arsie, 16.09.2020 в 13:25 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
11.11.2019, 21:44 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2022 в 12:14 |
|
Благодарность от: |
12.11.2019, 11:40 | #3 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Сетевые модули в продаже, 16 и 17 евро. Отгрузки уже идут. Цитата:
Цитата:
В справке есть информация по всем элементам СМАрт. Раньше было описание отдельным документом, но оно уже безнадёжно устарело, а в справку разработчики эту информацию что-то ленятся внести. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
12.11.2019, 11:54 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.11.2019, 12:39 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
про ethernet - увидел как раз в среде разработки при конфигурировании модуля.
про термосопротивления - после пары перепрошивок аналоговые входы отжили, и начали показывать уже реальное сопротивление, но по прежнему это сопротивление, а не конечная температура. может нужно еще какие-то преобразования делать? и тогда непонятно как реализовывать трехпроводной режим - какой аналоговый вход тогда вытаскивать на поляну? с экранами более или менее разобрался, но не понял, как пользоваться диалогом? его нельзя по условию показать или спрятать? или его надо всегда на новый экран выносить? кроме этого вопрос, как переключать экраны из лоджика? по событиям программы, а не по заданным переходам? я нашел внизу меню переходов, но не могу найти на него описания, может ткнете, где это рассказано. |
12.11.2019, 13:10 | #6 | ||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||
12.11.2019, 13:27 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1014 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
12.11.2019, 18:21 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
и не сложно ли вам будет дать ссылку на макросы, для преобразования сопротивления в температуру? я нашел в базе знаний макросы перевода из значений АЦП, но я не могу добыть показания АЦП из матрикса, поскольку он показывает сопротивление. кроме этого, если вы не останавливаетесь в развитии, то хотелось бы, чтобы можно было выводить на поляну не только показания температур от датчиков, которые вы доделаете, но и просто измеренное сопротивление, как это выглядит сейчас, но сделать для этого дополнительный пункт в конфигураторе Еще хотелось бы спросить, возможно ли сделать в журнале аварийных сообщений сообщение о том, что авария закончила свое действие? а то приедешь на объект и непонятно, как разгрести журнал, если там несколько одинаковых ошибок, а сколько они длились, уже непонятно. с UI разобрался вроде-бы, но по диалогу есть замечание - я сделал следующим образом: по событию отображается диалог, при нажатии enter - переход по экрану, а вот по нажатию esc я хотел закрывать этот диалог, что я реализовал на поляне через UI переменную, но в итоге у меня обрабатывает только переход на главный экран( на который включен на тот же esc в СМАрте), а при возврате на экран, гда над спрятать диалог обработка не происходит и диалог висит по прежнему. возможно ли это как-то разделить? или вообще все переходы проще реализовывать через fbd? Еще вопрос - как сбрасывать системное событие -" красный кружок с точкой" или как выяснить, что привело к зажиганию этого устройства? и уберите пожалуйста из доступных элементов для прибора "индикаторы" ведь их физически на приборе нет. Есть ли у матрикса какое-то системное меню? и как в него входить? П.С. еще раз извиняюсь за кучу нелепых вопросов, но в инструкциях далеко не все описано. Последний раз редактировалось Bayk, 12.11.2019 в 18:49 |
|
12.11.2019, 19:18 | #9 | |||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Берите макрос для 2G, там для сопротивления. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В матриксе есть трехцветный индикатор, для каждого из цветов выделен блок. Попробуйте подать единицу, например, на blue и увидите. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||||
12.11.2019, 19:52 | #10 | ||||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Еще я столкнулся с одновременной реакцией на esc, если настроен переход на экран и, например, я использую встроенное меню в графике, и перешел на выбор конкретной даты - там функция esc - отмена, так вот он у меня не только из этого меню выходит, но и переход на другой экран делает (все происходит силами СМАрта |
||||
12.11.2019, 20:00 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Отформатируйте контроллер по USB, после этого и сисменю и индикаторы должны заработать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 20:59 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
при нажатии двух кнопок кружок загорается синим. потом оттуда только многократным нажатием esc можно выйти. индикатор из лоджика так и не заработал. версия смлогика в первом сообщении. Если это важно, то через поиск и диагностику контроллер находится, но никакие данные с него не считываются. Еще при использовании макроса безбожно (на 6 градусов) врет датчик PT100 (подключен к контроллеру проводами 0,75 мм2 длиной 0,5 метра.) Последний раз редактировалось Arsie, 16.09.2020 в 13:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
12.11.2019, 21:25 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Конструктором создали бы проекты, подключили бы датчики или с имитировали и в режиме отладки посмотрели что да как большая часть вопросов отпала. А для начала рекомендую ознакомится со справкой в лоджике, или тут https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html там большинство вопросов разложены по полочкам. Вы как и большинство берем в руки игрушка (дорогую и круто навороченную) и не открывая инструкции или руководства на чинаем разбираться, но результат один и тот же, чем дальше тем непонятней. Ну и форум богат надо только читать и пользоваться справкой https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=33 https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34 https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34 Также почитайте руководства на другие контроллеры там можно тоже многое для себя найти. __________________ Саня |
|
12.11.2019, 23:37 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Поверьте, я начал именно с того контроллера. Точнее, с программируемого реле, да не обидятся местные гуру и производители, но матрикс не более чем интересная игрушка, хорошо выглядящая и очень очень дешёвая. Тем более, что старт его продаж это просто бета-тест за деньги покупателя. Я никого не стремлюсь никого оскорбить и за цену устройства купил его именно на исследование, А не на объект, чтобы не проколоться. И готов в этом бета тесте поучаствовать. Я на этот фору. Пришел с опытом работы с плк дельта, Сименс, Митсубиси. Вот там никакого тестирования но и ценник совершенно другой. Но есть очень много простых задач, где не нужно мощностей и высокой надёжности и стабильности. Зато нужно много разнообразного функционала по периферии в одном устройстве,. Потому и матрикс. Ведь чтобы набрать функционал матрикса на полноценном плк это Овер 100 тыр. Но никаких приколов и т.д.
|
13.11.2019, 09:21 | #15 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Кстати сетевые модули появились в прайсе вместе с Матриксом. Цитата:
А что можешь сказать если пока еще ничего не знаешь. Цитата:
|
||||
13.11.2019, 09:56 | #16 | |||||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
а с такими замашками форумчан я уже сталкивался на другов форуме всем известного Овена, где каждый костыль и косяк их программируемого реле называют фичей, а всех остальных - нубами и идиотами. по этому я стараюсь не агриться на такие выпадки. между прочим, мануал по см лоджик и арт я прочел. в сумме он занимает листов, ну от силы 100, а мануалы по программированию ПЛК, например дельта - 600, плюс 500 еще на среду разработчика, и листов 300-400 на среду для панели оператора. неужели вы считаете, что нормально, приобретая оборудование сразу лезть на форумы и звонить в техподдержку? или просто предлагаете привыкнуть, как большинство сидящих на этом оборудовании, а потом в других какашками кидать? Цитата:
Добавлено через 30 минут Цитата:
как я и писал ранее системное меню так же не запускается. начал пытаться срабатывать зеленый индикатор, но он при включении в программе кратковременно вспыхивает каждый раз на разное время. проект прилагаю. |
|||||
13.11.2019, 10:40 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
__________________ RTFM |
|
Благодарность от: |
13.11.2019, 11:17 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Там, откуда скачали 47 версию, скачайте 48, перепроверьте из под нее и продолжим тему.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.11.2019, 11:27 | #19 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
13.11.2019, 11:29 | #20 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 4 минуты А это вы о чем, если не секрет? |
|||
13.11.2019, 11:39 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
не смутило, но насторожило. но уж больно вкусный функционал заявлен, да и отзывов по производителю очень много хороших. поскольку насторожило - потому и купил не под проект, а на попробовать.
ну может я избаловался новинками от других производителей? как и говорил, я плотно сижу на дельте. так там как только пошел старт продаж - я купил, и все сразу стало круто и завелось с полтыка, хотя идеология контроллера поменялаяь и надо было немного привыкнуть к новым функциям. мне понравилось. да и у овена с новинками неплохо в последнее время - брал и на тестирование их новые модификации ПРок - все работало без косяков и сразу. Цитата:
|
|
13.11.2019, 11:47 | #22 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Господа не выкладывали 32-ю |
||
13.11.2019, 11:51 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
13.11.2019, 11:52 | #24 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Надо форматировать.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.11.2019, 12:44 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
1. системное меню теперь открывается как положено, но при первом запуске навигация по нему не работает, а при втором и последующих входах все работает как надо. (баг контролируемо повторяется перезапуском контроллера по питанию) 2. постоянно горит красный индикатор, хотя никаких ошибок в системном меню нет. из программы наплевать какой цвет индикатора я хочу включить. 3. раздел меню оборудование - информация глаголет полную чушь - все пункты по нулям, а "5В" - 12,54 ))) нормально показывают только загрузка цп, пзу озу. 4. график завелся как надо. 5. выход с аналогового входа в омах врет по прежнему. подключил к двум входам резисторы 10к и 150R с классом точности 1% реально измеренное значение поверенным прибором 10.02к и 149.78r в программе видим качание 10715 +-30 ом и 151.11 +- 0,03 ом. 6. по графику - есть ли возможность сделать дополнительную опцию автомасштаб, чтобы он охватывал одним масштабом все тренды? а то очень хочется смотреть за параметрами связанной системы, например работой регулятора , добавив туда тренд уставки, которая меняется, например по погоде. а получается что два тренда идут куда хотят и размерной сетки нету по вертикали. Последний раз редактировалось Bayk, 13.11.2019 в 13:04 |
|
13.11.2019, 13:34 | #26 | |||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||||
13.11.2019, 13:43 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Про индикатор - проверю.
Питание 24 в внешнее, приличное. Про график- не про то: если включить автомасштаб, то во первых пропадают вертикальные значения, во вторых каждый график масштабируется по своему, пытаясь растянуться на весь экран, а хотелось бы чтобы в экран влезали все графики, представленные в едином масштабе и были видны вертикальные цифры. |
13.11.2019, 13:49 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
13.11.2019, 14:57 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
сделал форматирование. в состоянии "no project files" и без подключенного usb горят три индикатора - красным кружок, синий RS и зеленым i@. после загрузки проекта продолжают они же и гореть. но красный горел все время, включая процесс перепрошивки.
|
13.11.2019, 15:24 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|