|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.11.2019, 16:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с Ain 4-20Ma (решено)
Добрый день, пытаюсь понять что не так, модуль FRM выводит корректные значения в пределах 4-20, Matrix показывает выше 25 в настройках было выбрано все верно.
|
04.11.2019, 22:26 | #2 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
По итогу прошедшего дня, в проекте 20 Ain на 4-20 mA, при включении и Matrix и FRM уходят в системную аварию. Проблему с показаниями решил методом тыка, если вынуть провод с Ain, а потом вставить, показания приходят в норму, с чем это связано непонятно, пришлось все 8 Ain так перетыкать.
После интеграции есть пожелания: - срочно нужна системная шина, по modbus связь нестабильна с большой задержкой, в проекте много мигающих лампочек, так вот они должны мигать с переодом 1 секунда, фактически так не выходит - сделайте задержку на системные аварии при пуске, а то при пропадании питания, совсем не в кайф каждый раз ресетить модули - желательно сделать системное меню, как на trim и smh4, очень некомфортно перегружать проект для изменения ip адреса или адреса modbus Последний раз редактировалось Arsie, 24.03.2020 в 12:25 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
05.11.2019, 11:02 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.11.2019, 12:37 | #4 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
А как по остальным пунктам?) показания в 25 мА я так понимаю связаны с этой же проблемой?
Добавлено через 16 минут По FRM понятно, с Matrix я понимаю та же проблема? |
05.11.2019, 13:00 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Да, оба раза всё так.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2019, 21:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Скачком тока стало грешить большинство датчиков с переходом потрохов с аналога на цифру...
Последний раз редактировалось Arsie, 27.11.2019 в 17:15 |
19.11.2019, 23:40 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
|
20.11.2019, 11:22 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
|
20.11.2019, 11:35 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Я так подозреваю, что вопрос ТС был в другом - почему при подаче питания матрикс выдает по всем аналоговым входам к которым подключены датчики и настроенным на режим 4-20 мА, залипшие 25 мА до момента, пока ТС не "передернет" все аналоговые входы. после чего матрикс одумывается и начинает правильно измерять, а при этом такие-же датчики подключенные к FMR не приводят к аналогичному зависанию на FMR.
|
20.11.2019, 12:02 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Да Арсений вроде и ответил. А 25 видимо просто сигнализация перегруза по входу.
|
20.11.2019, 13:47 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Значения 25 это перегруз, Арсений действительно уже отвечал. Мы с вами разговаривали насчет зависаний, вы можете повторить этот баг и показать на видео? Какие именно датчики используете? У меня повторить не получается, на все входы подал свыше 25мА, питание подаю одновременно на все, при этом имитируя перегруз, а потом плавный возврат в норму, и матрикс и фмр реагируют адекватно, фмр свыше заявленных значений выдает аварию, при возврате значения в норму авария также уходит. В матриксе пока не доделана индикация, но также если на вход подать свыше 25, а потом плавно(т.е. не откидывая) снижать ток, тоже реакция в норме.
Проверки проводились в 49 версии лоджика. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.11.2019, 23:28 | #12 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Тип датчика, инструкция во вложении, у меня баг вылез только 1 раз и больше не повторялся, но если повторится меня ну как сказать повесят... плюс потеря заказчика, так как до этого там стояли контроллеры, которые заказчика порядком достали (была наша поставка 2012 год) причем рядом здание точно такая же система только стоит щит собранный на Siemens и с ним проблем вообще никаких нет, очень контрастирует с нашим..., я пробил замену на Segnetics в надежде на стабильную работу системы, очень прошу не игнорировать проблему, если не вышло ее имитировать, это не значит, что ее нет. Я всеми силами пиарю вас как отличные контроллеры, причем стараюсь использовать их не только в области вентиляции, следующая неделя это край, потом меня думаю растерзают
|
20.11.2019, 23:38 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Цитата:
|
|
21.11.2019, 00:16 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Согласуйте в отделе продаж.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.11.2019, 17:35 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Цитата:
Давайте опишем текущую ситуацию. 1) Единственный раз у вас наблюдалось подвисание входов Matrix в перегрузке. На FMR подвисание не наблюдалось. Теперь подвисания повторить не получается. Возможно из-за обновления прошивки Matrix. 2) У нас в офисе вы и мы наблюдали погрешность между показаниями датчика (на дисплее датчика), FMR и амперметра. Погрешность составляла максимум 0.2 мА. При этом, по даташиту, погрешность выхода датчика составляет 1%, т.е. он может отдавать ток плюс-минус 0.2 мА от показаний на дисплее. погрешность чувствительного элемента 2% и хуже. Получается, мы наблюдали суммарную погрешность цепочки выход датчика - вход FMR в 1%, что допустимо по теоретическому обоснованию. При этом у датчика есть калибровка аналогового выхода, т.е. по факту на экране он может показать одно, а на выход выдать другое. Таблица измерений: Ток, заданный в отладочном меню датчика: 4.00, 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ток, который показывает мультиметр: 4.00, 8.02, 12.09, 16.15, 20.20 Ток, отображаемый FMR: 3.98, 8.00, 12.06, 16.10, 20.17 Калибровочный коэффициент посмотреть не удалось, заводской пароль не подошёл. При беглом взгляде на табличку, датчик имеет явно бОльшую погрешность, чем FMR, т.к. прослеживается корреляция показаний мультиметра и FMR. Но, конечно же, это оценочное суждение, т.к. ни то ни другое не является поверенным высокоточным оборудованием. ---------------- Исходя из этого прошу вас прокомментировать, где я ошибаюсь и/или в чём я не прав. Или я описываю ситуацию максимально достоверно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.11.2019 в 18:08 |
|
27.11.2019, 23:59 | #16 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Ситуация описана достоверно, жаль баг не поймали.
Остался один вопрос, попробуйте зафиксировать значения токового датчика на одном значении и потом несколько раз выключить и включить контроллер, фиксируя показания, на одном объекте у меня наблюдались разные показания в момент отладки и теста программы, загрузишь раз проект одни показания, выключишь и включишь уже другие. |
28.11.2019, 11:19 | #17 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.12.2019, 11:17 | #18 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
|
06.12.2019, 13:14 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Да, я фиксировал этот баг, в 60 версии на моем матриксе перестал повторятся.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 24.03.2020 в 12:29 |
24.03.2020, 12:31 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma
Наблюдаемая проблема гарантированно решена в прошивках версии 60 и более поздних (начало декабря 2019).
Входы теперь пытаются зарядить датчик до существенного нагрева измерительных резисторов. По времени это до полутора секунд, всё зависит от зарядного тока. При этом КЗ на +24В выдерживается не менее полусекунды. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2022, 22:03 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma (решено)
А может ли выйти из строя аналоговый вход сконфигурированный на 4-20 Ма, если двухпроводной датчик подключить наоборот?
|
29.11.2022, 23:00 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma (решено)
Цитата:
А вот поджарить 500 Ом-й шунт вполне можно. Все зависит от мощности резистора. При таком включении он будет рассеивать около одного ватта. Слабый может и поджариться. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
30.11.2022, 12:09 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Ain 4-20Ma (решено)
Не должен. Хотя, смотря насколько это было долго и какая температура в шкафу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |