Сюда будут лететь всякие примочки к программе конструктора, расширяющие функциональность создаваемых конструктором программ!

Последний раз редактировалось Arsie, 01.10.2012 в 12:43
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2006, 11:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Журнал аварий с удалённым чтением

В конструкторе версии 0.5b это пока не встроено, но в версии 0.6b это наверняка будет, пока же это можно сделать вручную, т.к. новый макрос совместим по входам/выходам с существующим и допускает прямую замену старого макроса.

Суть новинки - макрос журнала аварий, умеющий отдавать данные в модбас. В комплекте идёт программа на экселе, которая обеспечивает заполнение таблицы данными из журнала и вывод этих данных на принтер. Также можно скопировать данные в буфер обмена и использовать их как и где угодно. Подробное описание также прилагается.

Вообще этот макрос можно применять в практически любой программе, созданной на основе наших стандартных макросов. Журнал предназначен работать в системе меню версий 2.Х (http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=234) и 3.X (применено в конструкторе), требуется лишь вручную изменить список строк, выводимых на экран, на уже существующий в программе.

Если что не нравится - можно кидать камни, огород открыт

Известные недоработки: программа на екселе работает медленно, проблема заключается в том, что эксель отправляет/принимает данные от сервера DDE один раз в секунду, что приводит к неоправданным задержкам при передаче данных. Если кто знает, где и что нужно подкрутить в экселе - милости прошу в support@segnetics.com.
Вложения
Тип файла: zip distrib_arch.zip (744.3 Кбайт, 743 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.10.2011 в 10:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2006, 17:15   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Описание команд управления макросами устройств

Здесь рассказывается, как процессор управляет устройствами.

Бонус - описание, как корректно запустить вытяжку отдельно от приточки.
Вложения
Тип файла: zip Управление устройствами.zip (40.7 Кбайт, 2834 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.08.2006 в 12:35
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2006, 17:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Описание статусов устройств.

Здесь рассказывается, как макросы устройств показывают процессору и обработчику аварий своё состояние.

Бонусом идёт описание выключения заморозки летом.
Вложения
Тип файла: zip Статус устройств.zip (43.7 Кбайт, 1207 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2006, 14:56   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Макрос электрокалорифера v1.04

Описание макроса электрокалорифера + он сам.

Бонусом идёт пример управления вентилятор+электрокалорифер.
Вложения
Тип файла: zip Электрический калорифер.zip (94.3 Кбайт, 2235 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.10.2006 в 17:15
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 11:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Компенсация уставки

Макрос + описание компенсации уставки температуры в канале в зависимости от температуры в помещении. Линейная компенсация.
Вложения
Тип файла: zip Компенсация уставки первого типа.zip (36.6 Кбайт, 929 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 17:08   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Система меню

Описание добавления пунктов и уставок в меню наших программ (в том числе и генерируемых конструктором).

Бонус - библиотека макросов системы меню: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865
Вложения
Тип файла: zip Добавление меню.zip (735.7 Кбайт, 1557 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2012 в 15:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2006, 11:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Макрос "Режимы"

Макрос режимов разрабатывался, исходя из следующей таблицы:
Вложения
Тип файла: txt макрос режимов удал.txt (4.2 Кбайт, 1019 просмотров)
Тип файла: msl режимы работы.msl (79.5 Кбайт, 734 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.01.2007 в 17:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 18:07   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание проектов конструктора.

Поверхностное описание программ по типу "кто есть кто".

Описание дополнено. Рассмотрены приоритеты и некоторые методы регулирования. Также рассмотрены вопросы энергосбережения.
Вложения
Тип файла: pdf Принцип работы программ.pdf (246.9 Кбайт, 1917 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.02.2012 в 13:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 21.01.2008, 13:01   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Электрокалорифер с 15 ступенями

Q: Как добавить шестую ступень, а то у меня 6ст. по 15кВт?

A: Использовать макрос для "большого" электрокалорифера. Заменяет собой обычный макрос электрокалорифера.


2008 год: Устр - ЭКал (15).zip (60.8 Кбайт, 1319 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Устр - ЭКал (15).zip (81.2 Кбайт, 2179 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.01.2023 в 13:40
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 20:13   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Калорифера из конструктора 0-81

понял. жаль. придётся через выкрутасы...

кста, в качестве бесплатного совета - заместо невнятных безразмерных и лишенных физического смысла коэфф-в Р() подавайте на свои регуляторы величину = Мах/Р(), где Мах = верхний предел в единицах выхода (у вас оно = 1000). тогда Р будет иметь внятную размерность = Келвин, градус, процент отн.вл. и т.д. и т.п. и будет называться зоной пропорциональности.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 17:40   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Калорифера из конструктора 0-81

зона пропорциональности есть величина весьма внятная.
её смысл видно из
П = Error / Zp, где П = 0...1 относительная величина
и она всегда имеет размерность ошибки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 18:02   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Калорифера из конструктора 0-81

Согласен, мне видно, вам видно. А какому-нибудь "таджику", звонящему из Среднежопинска и орущего в трубку "у мэнэ нычево нэ работаэд! нада настроыть? как кастроыть? мэнэ ничэво нэ говарыли! а что такоэ р-э-г-у-ла-тар?" это уже объяснить гораздо сложнее


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 15:57   #14
DGbox
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание проектов конструктора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поверхностное описание программ по типу "кто есть кто".

Описание дополнено. Рассмотрены приоритеты и некоторые методы регулирования. Также рассмотрены вопросы энергосбережения.
Добрый день. В документе к конструктору HVAC Принцип работы программ.pdf есть некоторые информационные отсылки, типа: "Диаграммы работы процессора и формат обмена данными с макросами устройств можно найти в приложении. "

Вопрос: под приложением подразумевается некоторый дополнительный документ? Или имеется в в виду, что эта информация будет доступна в сгенерированном проекте внутри макросов в виде комментария?
DGbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 16:05   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание проектов конструктора.

Цитата:
Сообщение от DGbox Посмотреть сообщение
Добрый день. В документе к конструктору HVAC Принцип работы программ.pdf есть некоторые информационные отсылки, типа: "Диаграммы работы процессора и формат обмена данными с макросами устройств можно найти в приложении. "

Вопрос: под приложением подразумевается некоторый дополнительный документ? Или имеется в в виду, что эта информация будет доступна в сгенерированном проекте внутри макросов в виде комментария?
"Описание работы водяного калорифера".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 21:38   #16
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запчасти к КОНСТРУКТОРу

Можно ли получить доступ к данному макросу? В основном меню, % работы устройств в Matrix.
У меня в программе имеется дополнительный водяной калорифер и электрический. Здесь же они взаимозаменяемые...и одновременно оба включить нельзя (хотя место под 1 устройство еще осталось из 8)

Последний раз редактировалось Arsie, 08.09.2022 в 11:13
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 11:12   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запчасти к КОНСТРУКТОРу

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Можно ли получить доступ к данному макросу? В основном меню, % работы устройств в Matrix.
У меня в программе имеется дополнительный водяной калорифер и электрический. Здесь же они взаимозаменяемые...и одновременно оба включить нельзя (хотя место под 1 устройство еще осталось из 8)
Ну и выводите на свободное место иконку из библиотеки HVAC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024