|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.06.2020, 00:12 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Глюк при вводе даты 31 мая (решено)
При задании времени контроллера, при вводе даты 31 мая время цикла увеличивается до зависания контроллера. Проверил на моделях 1020-90-0 и 1021-70-1.
|
01.06.2020, 00:56 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
ПРи этом год должен быть 2010 и позже. Т.е. на контроллере текущую дату не установить.
|
01.06.2020, 06:31 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Подтверждаю эту проблему, более того мой контроллер завис так что пришлось делать ресет до заводских настроек. Иначе не хотел находится в смлоджике.
|
01.06.2020, 10:10 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Вот она! та самая ошибка миллениума! не 01.01.2000 она произойти должна была видимо ))))
|
01.06.2020, 10:47 | #5 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2020 в 11:20 |
|||
01.06.2020, 11:19 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Подтверждаем, ждите скорого исправления. Лечится выключением питания на несколько минут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 11:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Я тоже подтверждаю проблему! версия лоджика и контроллера 050
выглядит следующим образом: если на штатном экране смарта "дата/время" ввести 31 мая, и нажать кнопку ввода, то контроллер наглухо повисает. больше ни на что не реагирует. вход в системное меню работает. изменение даты через системное меню контроллер в чувства не приводит. я попробовал у себя 2009 год и результат точно такой-же - зависание. больше опытов проводить не могу, поскольку проблема с временем запуска программы после рестарта никуда не ушла. по прежнему более 3,5 минут. |
01.06.2020, 11:37 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Цитата:
А на самом деле тик увеличивается до секунды, нигде ничего не повисает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2020 в 12:08 |
|
01.06.2020, 12:17 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Повышается и более 1. И программа в контроллере зависает.
|
01.06.2020, 12:22 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Цитата:
очень даже повисает! смарт не реагирует ни на какие действия кроме входа в системное меню. или у вас другое понятие повисания? хорошо "время реакции смарта увеличивается до бесконечности". а увеличение тика до 1 секунды может повлечь неправильную работу алгоритма, поскольку вашими стараниями программисты должны работать с тиками системы напрямую. а ну да, это же ваша фишка! |
|
01.06.2020, 12:35 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Смарт не заведует выходом в системное меню.
Цитата:
Цитата:
Древние по этому поводу говорили "медвежья услуга". Ругаю я вас не за обратную связь, а за голословные утверждения. По типу того, как "Смарт выходит в системное меню". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.06.2020, 12:42 | #12 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Арсений, загрузите один экран - изменения даты и посмотрите сами. Мой экземпляр просто завис и ни на что не реагировал, до сброса из сисменю и поверьте это было не быстро.
|
01.06.2020, 12:52 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Растяжка тика происходит при записи нового времени в RTC. Откуда произошла запись - не важно. FBD, SMArt, само сисменю. RTC перестаёт отвечать на запросы, раз в секунду вываливаясь по тайм-ауту. Лоджик синхронизирован с RTC и задерживает новый цикл до очередного обновления информации. Т.е. до истечения секунды. И так по кругу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 18:27 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.06.2020, 20:28 | #15 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая (решено)
Потребуется обновления ядра контроллера?
|
02.06.2020, 00:22 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
|
02.06.2020, 11:04 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая
Ноль. В линукс-функции HAL есть баг, который мы затыкали в прошлых контроллерах, а тут при обновлении библиотек об этом забыли.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |