Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.02.2019, 19:37   #1
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка AIN в FMR (решено)

Здравствуйте. Имеем следующую проблему с модулем FMR-1020-10.
У нас подключены датчики NTC 1,8kOm. Проблема с пересчётом: при повышении температуры выше 24С (примерно) 1900 Ом. после пересчета показывает -50С
Изображения
Тип файла: jpg 20190206_170954.jpg (474.5 Кбайт, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 20190206_183149.jpg (49.2 Кбайт, 58 просмотров)
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка AIN в FMR

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Имеем следующую проблему с модулем FMR-1020-10.
У нас подключены датчики NTC 1,8kOm. Проблема с пересчётом: при повышении температуры выше 24С (примерно) 1900 Ом. после пересчета показывает -50С
Проверим, исправим.

Вы на последней версии софта работаете? Я про кофигуратор и прошивку FMR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 17:56   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка AIN в FMR

Поправили, качайте новый конфигуратор 1.5.228, обновляйте софт в FMR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024