По умолчанию Связь по ethernet между 2G ПЛК

Здравствуйте.
Существует два объекта со схемами 2G контроллер с некоторым количеством Pixel и FMR сидящих на COM1, по COM2 связь к СКАДА. Между двумя 2G понадобилось пробросить связь, поставили Net порты и обнаружили, что связь между плк живёт 10-15 секунд при подключенной SCADA по COM2. Может ли как то влиять COM2 на обмен по Net порту?
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 10:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Может ли как то влиять COM2 на обмен по Net порту?
На обмен нет. Какова полная схема сетей?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 12:32   #3
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Вот такая схема, плюс такая же на втором объёкте, связываем по Net портам.
Вложения
Тип файла: pdf Visio-SOB_5и9.pdf (1.17 Мбайт, 33 просмотров)
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 12:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Вот такая схема, плюс такая же на втором объёкте, связываем по Net портам.

Всё логично. Вам нужно понять, на каком из двух 2G происходит проблема. На мастере или на слейве.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 12:46   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Приложите проекты.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 12:50   #6
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё логично. Вам нужно понять, на каком из двух 2G происходит проблема. На мастере или на слейве.
Проблема возникает на мастере, при чём на короткое время (10-15 сек) связь лечится сбросом проекта через меню контроллера, либо входом и выходом без изменения в конфигурацию Net порта.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 12:54   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Проблема возникает на мастере, при чём на короткое время (10-15 сек) связь лечится сбросом проекта через меню контроллера, либо входом и выходом без изменения в конфигурацию Net порта.
Т.е. лечится загрузкой в сетевой модуль новой конфигурации...

Нужен проект мастера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 13:12   #8
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. лечится загрузкой в сетевой модуль новой конфигурации...

Нужен проект мастера.
Проект мастера отправил на support@segnetics.com
Вложения
Тип файла: rar A1_2G_SOB5_v1.12 (2).rar (463.2 Кбайт, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 16.01.2023 в 14:37 Причина: Добавил проект
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 15:44   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Существует два объекта со схемами 2G контроллер с некоторым количеством Pixel и FMR сидящих на COM1, по COM2 связь к СКАДА
СКАДА сейчас только к мастеру подключена?


Добавлено через 1 минуту


Что за слейв у вас находится на NetPort в проекте?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 16:47   #10
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
СКАДА сейчас только к мастеру подключена?


Добавлено через 1 минуту


Что за слейв у вас находится на NetPort в проекте?
Своя СКАДА подключена к 2G на каждом из объектов. Слэйвом является 2G контроллер другого объекта.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 17:24   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что за слейв у вас находится на NetPort в проекте?
Там 340 переменных из которых в проекте использованы только две булевских.

Этот мусор изрядно грузит 2G


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 17:30   #12
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там 340 переменных из которых в проекте использованы только две булевских.

Этот мусор изрядно грузит 2G
Да, разумеется пробовали удалять неиспользуемые, но положительного эффекта это не принесло.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 13:25   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Да, разумеется пробовали удалять неиспользуемые, но положительного эффекта это не принесло.
Ну для 2G лишнее однозначно лучше удалить.

А из каких соображений выбирался для шлюза этот достаточно медлительный контроллер?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 06:51   #14
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

При смене типа контроллера на SMH4 ПЛК сообщает что ядро аварийно остановлено. При удалении экранов и пересоздания их проект загружался с версией Setup_Logix_3.34.0182, после обновления до версии Setup_Logix_3.34.0199 ядро аварийно остановлено, удаляем экраны и пересоздаём, но как только вносится экран содержащий уставки вновь ядро аварийно остановлено. Что вообще происходит и что с этим делать?

Да и проект вы просили скинуть, я скинул, что можете сказать по вопросу на старте темы?
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 10:24   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Да и проект вы просили скинуть, я скинул, что можете сказать по вопросу на старте темы?
Ничего пока не можем, у нас всё работает.


Добавлено через 46 секунд


Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
При смене типа контроллера на SMH4 ПЛК сообщает что ядро аварийно остановлено. При удалении экранов и пересоздания их проект загружался с версией Setup_Logix_3.34.0182, после обновления до версии Setup_Logix_3.34.0199 ядро аварийно остановлено, удаляем экраны и пересоздаём, но как только вносится экран содержащий уставки вновь ядро аварийно остановлено. Что вообще происходит и что с этим делать?
Проект? И лучше сразу сюда, чтобы опять эту чехарду не устраивать, как с прошлым проектом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 11:31   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Слэйвом является 2G контроллер другого объекта.
Насколько вижу, слейвы 2G у вас на COM1(2 шт ), или это еще один 2G?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 05:44   #17
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Насколько вижу, слейвы 2G у вас на COM1(2 шт ), или это еще один 2G?
pdf файлик, там прорисована топология сети.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего пока не можем, у нас всё работает.


Добавлено через 46 секунд




Проект? И лучше сразу сюда, чтобы опять эту чехарду не устраивать, как с прошлым проектом.
с SMH-4 разобраться удалось.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 11:50   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
pdf файлик, там прорисована топология сети.
Я вижу,что проект вроде как соответствует топологии из пдф, но пишите вы не очень понятно:

Цитата:
Существует два объекта со схемами 2G контроллер с некоторым количеством Pixel и FMR сидящих на COM1, по COM2 связь к СКАДА. Между двумя 2G понадобилось пробросить связь, поставили Net порты
Вопрос - что у вас на NetPort находится?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 06:43   #19
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я вижу,что проект вроде как соответствует топологии из пдф, но пишите вы не очень понятно:



Вопрос - что у вас на NetPort находится?
Если мысленно себе представить ещё одну такую же систему как на pdf, так вот два головных контроллера соединены между собой.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 11:28   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Если мысленно себе представить ещё одну такую же систему как на pdf, так вот два головных контроллера соединены между собой.
Ничего не понял, нарисуйте.

Цитата:
Вопрос - что у вас на NetPort находится?
Можно получить ответ?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 13:27   #21
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ничего не понял, нарисуйте.



Можно получить ответ?
Примерно так.
Изображения
Тип файла: jpg 2 обекта.JPG (210.4 Кбайт, 35 просмотров)
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 14:49   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Примерно так.
Тогда можно увидеть программу второго контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024