По умолчанию Pid-регулирование теплым полом

Возникла проблема при регулировании температурами:
- с одной стороны регулирование температуры воды в подаче
- с другой регулирование температуры пола
При регулировании Тподачи возможно Tпола "полезет" вверх и возникает необходимость в регулировке трехходового
Задачи: 1. поддержание требуемой температуры подачи
2. поддержание требуемой температуры пола
теплый пол.JPG
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 10:40   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
Возникла проблема при регулировании температурами:
- с одной стороны регулирование температуры воды в подаче
- с другой регулирование температуры пола
При регулировании Тподачи возможно Tпола "полезет" вверх и возникает необходимость в регулировке трехходового
Задачи: 1. поддержание требуемой температуры подачи
2. поддержание требуемой температуры пола
Вложение 1486
уставка для Тпола должна формировать уставку для Тподачи. П-, ПИ- или ПИД-


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:43   #3
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
уставка для Тпола должна формировать уставку для Тподачи. П-, ПИ- или ПИД-
Т.е. как-то так:
PID_03.JPG
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
Т.е. как-то так:
Вложение 1487
Замучаетесь настраивать эту систему. А так-то канонически верно.

Воспользуйтесь Конструктором ИТП, сделайте контур отопления. Вам там и график будет и регулирование подачи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:54   #5
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

Тподачи максимум 50 град
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 12:01   #6
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Замучаетесь настраивать эту систему. А так-то канонически верно.

Воспользуйтесь Конструктором ИТП, сделайте контур отопления. Вам там и график будет и регулирование подачи.
Только там подача регулируется после теплообменника
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 12:02   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
Тподачи максимум 50 град
Включите срезки в графике, задайте максимум 50С или, при желании, чуть ниже.


Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
Только там подача регулируется после теплообменника
Регулятору не принципиально, где там и что крутится на самом деле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 20:59   #8
dmitribon
Member
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pid-регулирование теплым полом

1) Датчики:
- температура обратки,
- температура воздуха (в пульте на высоте 1,5 м),
- реле давления (перед насосом), либо реле протока;
2) насос -> клапан (техходовой, регулирующий не нужен);
3) достаточно двухступенчатых термостатов для каждого датчика (1 ступень - клапан, 2 ступень - насос) с регулировкой гистерезиса на каждой ступени;
4) два режима: регулирование, дежурный (защита по обратке).

двухходовой кран ставится на байпасе подача-обратка (стояки) при духтрубной схеме теплоснабжения, достаточно механического регулятора.

Последний раз редактировалось dmitribon, 11.12.2013 в 21:16
dmitribon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024