Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.10.2009, 19:27   #1
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

как "заточить" макрос Теромсенсор на работу с Pt500 ? Нужно, даже не то слово как нужно
PS: как на счет моего последнего вопроса ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 19:43   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Цитата:
Сообщение от vladun
как "заточить" макрос Теромсенсор на работу с Pt500 ? Нужно, даже не то слово как нужно
PS: как на счет моего последнего вопроса ?
самое простое - найти формулу R(T) для PT500, затем взять магазин сопротивлений и подключив на AI в риалтайме забить числа в таблицу макроса сенсор


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 01:28   #3
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

нифига себе простое....
Простое - купить другой сенсор/контроллер, а *рахаться с магазинами и прочими "Лабудями" - не простое
Не, нету магазинов и времени на эту мутотень, может есть готовое решение ?
PS: по идее, к-т у него такой же как и у Pt1000, может досатточно разделить все значения на "2" ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Цитата:
Сообщение от vladun
нифига себе простое....
Простое - купить другой сенсор/контроллер, а *рахаться с магазинами и прочими "Лабудями" - не простое
Не, нету магазинов и времени на эту мутотень, может есть готовое решение ?
PS: по идее, к-т у него такой же как и у Pt1000, может досатточно разделить все значения на "2" ?
Лорд вас обманул - самое простое это именно поделить пополам характеристику Pt1000

Более сложно - это посмотреть формулу в описании контроллера и посчитать, подставляя сопротивления из таблички по датчику

Магазин сопротивлений - это уже садо-мазо %)) Но нельзя не признать, что очень надёжно...



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 11:35   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Цитата:
Сообщение от Arsie
Лорд вас обманул - самое простое это именно поделить пополам характеристику Pt1000
никого я не обманывал. самое простое - это когда все знаешь заранее. и то что рт1000 = 2хРТ500 и самое рт1000 тоже надо знать..

а вот когда не знаешь, то самый простой - узнать все что надо в т.ч. и с помощью магазина.
мне вот периодически приходится этим заниматься, технология отработана и занимает минимум времени.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: инсталлятор системы меню

Цитата:
Сообщение от LordN
никого я не обманывал. самое простое - это когда все знаешь заранее. и то что рт1000 = 2хРТ500 и самое рт1000 тоже надо знать..
Слив засчитан



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:44   #7
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Цитата:
Сообщение от Arsie
Лорд вас обманул - самое простое это именно поделить пополам характеристику Pt1000

Более сложно - это посмотреть формулу в описании контроллера и посчитать, подставляя сопротивления из таблички по датчику

Магазин сопротивлений - это уже садо-мазо %)) Но нельзя не признать, что очень надёжно...



.
т.е. правильно ли я понимаю, что нужно в каждом мультиплексоре соответствующий типу сенсора вход поделить на 2 ? А диапазоны меняются или нет ? Наверно таки нет ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 15:43   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Цитата:
Сообщение от vladun
т.е. правильно ли я понимаю, что нужно в каждом мультиплексоре соответствующий типу сенсора вход поделить на 2 ? А диапазоны меняются или нет ? Наверно таки нет ?
Диапазоны не меняются, значения на мультиплексорах поделить на два.

Обязательно проверьте, вдруг там не стандартноя Платина-385 характеристика.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 16:42   #9
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Датчики от Виссмана, такие же как у Данфосса, по мануалам - Pt500.
Еще уточнение:
четыре мультиплексора adc0-adc3 и у них 03 Вход (Pt1000), то самое что мне нужно делить на два (т.е. 13461.63; 15974.4; 18456.8; 22124.5) ?
Спасибо.
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 10:40   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инсталлятор Системы меню

Цитата:
Сообщение от vladun
Датчики от Виссмана, такие же как у Данфосса, по мануалам - Pt500.
Еще уточнение:
четыре мультиплексора adc0-adc3 и у них 03 Вход (Pt1000), то самое что мне нужно делить на два (т.е. 13461.63; 15974.4; 18456.8; 22124.5) ?

Да, на всех 4 мультиплексорах.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024