По умолчанию Хранитель экрана Screensaver

Универсальный макрос для любого контроллера с цветным экраном.
  • Enable - включить хранитель
  • ClScreen - очищать экран при старте хранителя
  • Clearing - вальс двух линий на пустом экране, иначе поверх старого изображения
  • Fading - эффект затухания линий
  • max_x и max_y - размеры экрана контроллера

А также пример программы для SMH4/Trim5, реализующий классическую схему: через 10 секунд неактивности экран притухает, через 30 секунд включается хранитель.

Дополнительно на фото пример встраивания хранителя в проект Конструктора. Встраивание производится в разрыв связи "~menu active".



Геометрический_вальс.psl (476.4 Кбайт, 249 просмотров)
Геометрический_вальс.msl (402.0 Кбайт, 202 просмотров)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Геометрический вальс 1.png
Просмотров: 3
Размер:  10.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Геометрический вальс 2.png
Просмотров: 2
Размер:  14.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Геометрический вальс 3.png
Просмотров: 4
Размер:  11.7 Кбайт  
Вложения
Тип файла: psl Геометрический_вальс.psl (476.4 Кбайт, 3 просмотров)
Тип файла: msl Геометрический_вальс.msl (402.0 Кбайт, 2 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2024 в 17:22
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024