По умолчанию Отключить прогрев в режиме лето

Добрый день, вообщем вопрос в шапке. Как отключить функцию прогрева в режиме лето ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 13:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Добрый день, вообщем вопрос в шапке. Как отключить функцию прогрева в режиме лето ?
Прогрев чего именно? Теплового насоса, электро или водяного калориферов?

И из чего вообще состоит ваш проект? В какой версии Конструктора сделан и все другие данные, которые помогут мне ответить на ваш вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 20:49   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Присоединяюсь. Как отключить прогрев водяного калорифера в режиме лето (программа конструктора).
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 10:32   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Как отключить прогрев водяного калорифера в режиме лето (программа конструктора).
Прогрев или вообще работу?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 14:08   #5
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

В Конструкторе, при выборе конфигурации, в окне водяного калорифера выбрать из: ЗИМОЙ, ЛЕТОМ, ВСЕГДА нужный вариант, например ЗИМОЙ - летом калорифер работать не будет (насос будет стоять и отрабатывать только защиту от закисания).
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 20:40   #6
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Не то спросил. мне тут моск малость запудрили. Вопрос снят. Но давно хотел спросить, можно ли отключить прогрев вод. калорифера в режиме зима, при положительных уличных температурах.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 00:40   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Не то спросил. мне тут моск малость запудрили. Вопрос снят. Но давно хотел спросить, можно ли отключить прогрев вод. калорифера в режиме зима, при положительных уличных температурах.
галочка "графики прогрева" в конструкторе и с нужными значениями в "таблица шаблонов инструкций" описание есть на такой калорифер
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 07:49   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

график использую, но прогревать по графику при положительных наружных на мой взгляд не требуется ставлю обычно
Тнар -40 , прогрев 70, Тнар -15 , прогрев 40*С.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 11:34   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
график использую, но прогревать по графику при положительных наружных на мой взгляд не требуется
Наша политика по этому вопросу следующая: пока в России и странах СНГ не появится культура размещения наружного датчика не рядом с дверями/окнами или не в канале возле заслонки, прогрев будет выполняться даже летом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 16:58   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Видел еще смешнее: наружный датчик возле установки, а установка метров в 40-ка внутри помещения. зимой прогревается до состояния "лето".
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 17:02   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Видел еще смешнее: наружный датчик возле установки, а установка метров в 40-ка внутри помещения. зимой прогревается до состояния "лето".
Именно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 19:15   #12
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Видел еще смешнее: наружный датчик возле установки, а установка метров в 40-ка внутри помещения. зимой прогревается до состояния "лето".
Надо уже отказываться от датчиков, и получать эти данные с погодных серверов в интернете
Интернет вещей же, епт ))
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 11:14   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Надо уже отказываться от датчиков, и получать эти данные с погодных серверов в интернете
Интернет вещей же, епт ))

И когда такие данные придут, что будет происходить?

Сам скриншот делал =)

Да вообще, интернета может не быть, могут приходить кривые данные, кто-нибудь их может подменить ещё... Нафиг. Правильная установка датчика - не слишком сложная задача.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 16:43   #14
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить прогрев в режиме лето

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Надо уже отказываться от датчиков
Нафиг-нафиг... Только свой датчик! Причем на 10 рядом стоящих установок лепить на улице батарею из 10 датчиков, и никакой раздачи по всяким там ***bus-ам с одного датчика на всех.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024