Обычно работа выхода в импульсном режиме применяется для замедления перемещения управляющего органа, например, излишне быстрой воздушной заслонки.

Макрос Pauser реализует нужную функциональность и даёт чуть-чуть больше.

  1. При "Импульс" > 0 и "Пауза" > 0 выход работает циклически Импульс-Пауза-Импульс-Пауза пока "Пуск" = 1. При "Пуск" = 0 пауза сбрасывается.
  2. В дополнении к предыдущему пункту активация "Пауза принудительно" = 1 отключает сброс паузы при "Пуск" = 0, следующий импульс пройдёт не ранее Паузы. Это используется для защиты устройств, которые нельзя коммутировать слишком часто.
  3. При "Импульс" = 0 длина импульса не ограничивается, активация "Пауза принудительно" = 1 приводит к тому, что при "Пуск" = 0 начинает выдерживаться пауза и следующий импульс пойдёт не ранее окончания паузы.
  4. При "Пауза" = 0 пауза отключается. Если "Импульс" = 0, то макрос прозрачен для сигнала "Пуск" и не вносит никаких корректив.
  5. При "Пауза" = 0 пауза отключается. Если "Импульс" > 0, то макрос также прозрачен для сигнала "Пуск" и не вносит никаких корректив.
  6. При "Пауза" = 0 пауза отключается. Если "Импульс" > 0 и "Пауза принудительно" = 1, то длина импульса ограничивается. Повторные импульсы будет только при повторной активации сигнала "Пуск".


PS. Требуется SMLogix v3.32 и выше
Вложения
Тип файла: msl Pauser.msl (34.9 Кбайт, 320 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024