|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2017, 15:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Совмещённый калорифер и охладитель (решено)
про охлаждение, но не про фреон.
дебильная задача, надо сделать чтобы зимой теплообменник работал нагревателем, а летом, чтобы тот же теплообменник работал охладителем. причем, температура носителя ниже нуля и от охладителя требуется чтобы он не намораживал на себя воду. если собрать такой проект, проинвертировать второй калорифер, т.е. сделать его охладителем, а по обратке сделать ограничение чтобы не опускало ниже низкого. будет корректно работать? Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:47 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
19.01.2017, 15:35 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2017, 16:03 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24
Цитата:
т.е. как-то так? Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:47 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
19.01.2017, 17:01 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24
Выход регулятора, идущий на U охладителя нужно инвертировать (вычесть его значение из 1000) и подать на вход U второго калорифера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |