По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие клиенты для этого используете?

Почему тогда дата 03.04 - логи настолько старые?

Остальное ожидаю.
-логи старые, да, долго не восстанавливалась связь, плюс там еще насколько я понял время UTC +0
- клиенты MobaXterm и VNC Viewer, но в тот раз ssh был просто встроенным из windows
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 12:05   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
-логи старые, да, долго не восстанавливалась связь, плюс там еще насколько я понял время UTC +0
- клиенты MobaXterm и VNC Viewer, но в тот раз ssh был просто встроенным из windows
А не может быть такого, что дата/время сбиваются и VPN падает по отказу синхронизации? Или у вас там не VPN?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 12:23   #63
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А не может быть такого, что дата/время сбиваются и VPN падает по отказу синхронизации? Или у вас там не VPN?
не используем VPN, по крайней мере сознательно
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 13:31   #64
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Остальное ожидаю.
https://disk.yandex.ru/d/vZXZ7a_0OeAQ1g

потеря связи в 10.11.22 в 18:15 по UTC+7


+еще логов на всякий случай

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:36 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 15:31   #65
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Пропишите эту команду в скрипты запуска проекта и дождитесь, проявится ли снова проблема?

Код:
killall -9 dis
И где вы свой скрипт для вызова прописываете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 05:03   #66
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пропишите эту команду в скрипты запуска проекта и дождитесь, проявится ли снова проблема?

Код:
killall -9 dis
можно поподробнее, куда конкретно вписать

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И где вы свой скрипт для вызова прописываете?
просто в cron через crontab -e
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 11:28   #67
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
можно поподробнее, куда конкретно вписать

В папке проджект, файлы start.after и restart.after .


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2022, 05:07   #68
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В папке проджект, файлы start.after и restart.after .
В общем в прошлую пятницу только удалось вернуться к проблеме, добавили эти строки в указанные файлы - эффекта нет, через полтора дня связь снова пропала.
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2022, 12:03   #69
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
не используем VPN, по крайней мере сознательно
В любом случае проверьте дату и время и поставьте правильные, если они сбиты.

Освежите, пожалуйста информацию. Какая у вас версия ПО контроллера, и могли бы вы логи снова собрать, как это делали ранее? И я писал вам 2 ip, не удалось выяснить, чей второй?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 12.12.2022 в 12:54
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 06:26   #70
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В любом случае проверьте дату и время и поставьте правильные, если они сбиты.
Время правильное стоит, синхронизация включена.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Освежите, пожалуйста информацию. Какая у вас версия ПО контроллера, и могли бы вы логи снова собрать, как это делали ранее?
Отформатирован из версии 3.34.0119, сейчас связи нет, доступ к контроллеру сильно усложнился, не знаю когда появится возможность скинуть логи.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И я писал вам 2 ip, не удалось выяснить, чей второй?
Гугл говорит, что это
Цитата:
239.255.255.250 - это мультикаст-адрес. Технология IP Multicast использует адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255.
Simple Service Discovery Protocol = Простой протокол обнаружения сервисов. Телевизор и другие гаджеты с поддержкой DLNA/UPNP находят медиа-серверы в локальной сети с использованием этого протокола. От работы этого сервиса зависит «Узел универсальных PnP-устройств» (Universal Plug and Play Device Host).
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 11:37   #71
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Ожидаю логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 05:41   #72
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ожидаю логи.
Итак, сбор логов по этому устройству несколько затянулся, все же с ним довольно сложно во многих смыслах.

В прочем, у нас есть еще несколько объектов с точно такими же проблемами. Пока их объединяет только одно - сетевой модуль NA-18.

На объектах, где сетевой модуль NA-17 таких проблем нет, а где есть NA-18 хоть изредка, но связь пропадает и не появляется пока:
-не выключить и затем включить модуль из системного меню
-не вытащить и вставить сетевой кабель в ethernet-порт
(можно заменить выключением/включением роутера, к которому подключен контроллер)

На одном из таких объектов мы обеспечили оперативное восстановление связи, так что дальнейшая диагностика и сбор логов в том числе - пойдут быстрее.

Данные по контроллеру:
Модификация MTRX 1021-70-0
Встроенное ПО 220318-153437
Версия проекта 3.34.0112
Сетевой модуль NA-18

Рекомендации по "killall -9 dis" применены - не помогло, как и в прошлый раз.

Логи прилагаю
(в последний раз связь пропала в 6:00, восстановили примерно в 8:00 (По нашему местному GMT +7))

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:36 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 14:53   #73
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
-не вытащить и вставить сетевой кабель в ethernet-порт
Ранее вас спрашивал, но ответа не увидел, если подключить напрямую ноутбук, то будет ли связь? Исходя из этого утверждения - связь появится,так?

В логах у вас 2000 год. Вы дату так и не выставили? Батарейка в норме?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 05:02   #74
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ранее вас спрашивал, но ответа не увидел, если подключить напрямую ноутбук, то будет ли связь? Исходя из этого утверждения - связь появится,так?
Да, именно так


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В логах у вас 2000 год. Вы дату так и не выставили? Батарейка в норме?
Это уже другой контроллер, на то, что дата не была установлена обратил внимание уже после того, как скачал и отправил логи. Батарейка в норме, дату выставили, в следующий раз в логах будет все ок.

Теперь по поводу модуля NA-18. В прошлом объекте, где связь пропадала каждые 6-10 часов, была согласована и проведена замена сетевого модуля с NA-18 на NA-17. Прошла уже неделя - потерь связи с тех пор ни разу не было.
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:24   #75
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Мы не можем оценить проблему, пока не выставлено правильно время.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 05:02   #76
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы не можем оценить проблему, пока не выставлено правильно время.
Вчера как раз было очередное отключение (~в 23:10 по GMT +7)
Логи приложены

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:36 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 13:21   #77
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Ранее вы писали
Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
-Топология точно неизвестна, однако думается она тут мало роли играет, контроллер вел себя точно так же, находясь вообще в другой сети, будучи подключенным к другому роутеру, другим кабелем, даже когда там кроме него вообще никого не было.
Если кроме контроллера никого не было, как определяли "зависание"?
Если использовать LAN2 вместо LAN1, проблема повторяется?
Рядом с контроллером есть устройства, которые потенциально могут создавать помехи?
Можете прислать фото щита со вскрытыми лотками и окружение щита?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 05:33   #78
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ранее вы писали

Если кроме контроллера никого не было, как определяли "зависание"?
С контроллером связывается SCADA, в какой-то момент контроллер переставал отвечать. После чего мы приезжали на место, в сеть подключался ноутбук (иногда по wifi, иногда кабелем) и пытался найти в ней контроллер. Контроллер в сети не находился.
Попробовали подключиться по USB - так контроллер отвечает, затем подключались напрямую в LAN порт - так контроллер тоже начинал отвечать. Но похоже тут срабатывал тот момент, когда действие "вытащить/вставить кабель" исправляет "зависание".
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если использовать LAN2 вместо LAN1, проблема повторяется?
Да, повторяется, разницы в том, какой именно используется порт вообще нет, все симптомы в точности такие же
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Рядом с контроллером есть устройства, которые потенциально могут создавать помехи?
Разве что промежуточные реле в момент переключения, больше ничего такого нет. Одно как раз находится рядом с контроллером. Однако напомню - после замены модуля с NA-18 на NA-17 - связь не пропадала ни разу, а ведь схема не изменилась никак.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете прислать фото щита со вскрытыми лотками и окружение щита?
Такого фото сейчас нет, сделаем не скоро, но как сделаем - скинем.
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 11:34   #79
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Я попробую повторить у себя, как сможете фото сделать - скидывайте. По результатам теста напишу здесь.

А подключение юсб без отключения ethernet провоцирует его восстановление или нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 11.04.2023 в 12:05
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 05:09   #80
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А подключение юсб без отключения ethernet провоцирует его восстановление или нет?
Насколько помню - нет, постараемся проверить в следующий раз
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 12:16   #81
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Мы нашли баг, при котором, если возникают проблемы с питанием, связь с модулем может потеряться - сейчас мы работаем на его локализацией и исправлением, возможно у вас происходит тоже самое, а может и нет. В лоджике есть блок Device(Kernel), у него есть выход powertrouble, привяжите этот выход к RS-триггеру и добавить в свой проект такую аварию с фиксацией времени, чтобы понять, бывают ли у вас проблемы с питанием, это поможет понять, такая же у вас ситуация как у нас или нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 14:41   #82
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Насколько помню - нет, постараемся проверить в следующий раз
Уточните еще, порт, который не используется, он выключен или включен?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 05:53   #83
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточните еще, порт, который не используется, он выключен или включен?
Выключен
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 18:55   #84
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Вышел новый релиз (229), отформатируйте из под него контроллер, загрузите проект и понаблюдайте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 11:34   #85
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Добрый день, у меня аналогичная проблема. Сейчас просто меняю NA-018 на NA-017 и проблем больше нет. В итоге есть 15 ненужных модулей NA-018 стоимостью каждый 31,2 Евро. Segnetics кому из вас их отправить?
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 11:36   #86
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Добрый день, у меня аналогичная проблема. Сейчас просто меняю NA-018 на NA-017 и проблем больше нет. В итоге есть 15 ненужных модулей NA-018 стоимостью каждый 31,2 Евро. Segnetics кому из вас их отправить?
В лоджике от 19 числа и более поздних предположительно проблема исправлена. Нужно подтверждение.

PS. Контроллер нужно форматировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 07:40   #87
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно подтверждение.
Несколько дней полет нормальный, понаблюдаем еще
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 09:48   #88
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Такая же проблема уже несколько дней.
Произвели замену контроллера с Пикселя на матрикс с сетевым модулем, практически сразу начал пропадать обмен сам не восстанавливается, помогает физическое отключение сетевого кабеля или перезагрузка.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (70.6 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (49.6 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (103.6 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (32.8 Кбайт, 8 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_202307170834 П156.tgz (376.1 Кбайт, 6 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 11:38   #89
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Такая же проблема уже несколько дней.
Произвели замену контроллера с Пикселя на матрикс с сетевым модулем, практически сразу начал пропадать обмен сам не восстанавливается, помогает физическое отключение сетевого кабеля или перезагрузка.
Проблема исправлена в лоджике версии 3.34.229. У вас 3.34.192


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.07.2023, 12:03   #90
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема исправлена в лоджике версии 3.34.229. У вас 3.34.192
Понял.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024