Форум Segnetics Территория общения |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#241 | |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() Цитата:
Причем несколько дней обновился до последней версии, и, видимо, сейчас фокус на элементе ставится автоматически при открытии страницы клиента. У всех переходы стали работать без дополнительных манипуляций. А вот если ткнуть мимо экрана контроллера, то да - снова начинают работать быстрые клавиши браузера. Благодарю! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#242 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Такой вопрос по подключению извне. SMH4 сейчас валяется у меня дома и решил я с ним немного поразвлечься. Пытался настроить внешний доступ. Дом сеть за роутером. Сначала изголялся с NO-IP и DYNDNS, но очень быстро понял что не катит. Заказал внешний IP у провайдера. Пробросил порты 80, 5900, 6080. Итого - по vnc вьюерами заходит норм. По http - авторизация норм, все пункты в системном меню работают, кроме клиента vnc. Там подключение и сброс на попробовать снова. Причем если с телефона пытаюсь из внутренней сетки (по вифи) теми же браузерами, все нормалды . Терзал тех поддержку провайдера - а не блокируете ли гады мне эти порты? Мамой клянутся, что нет. И куда рыть? Может кто подскажет? Роутер перепрошит на крайнюю прошивку. Контроллер прошит самой свежей версией лоджика, пакеты все обновлены. Новее некуда.
Последний раз редактировалось engintoo, 04.05.2023 в 22:12 |
![]() |
![]() |
![]() |
#243 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]() Цитата:
Код:
$port = 6080; $password = $_SESSION['usersbyname'][$_SESSION['username']]["passw"]; $host = $_SERVER['SERVER_ADDR']; __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#244 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
у меня через смконект установленном дома на смш4 и vnc на нем же, через vpn я прекрасно лазил по нему из вне где хотел
|
![]() |
![]() |
![]() |
#245 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добавлю скан портов извне.
Host is up (0.0017s latency). PORT STATE SERVICE 80/tcp open http 6080/tcp open unknown Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds Может ещё какой порт нужен? 21,22 добавлял пофиг. По фтп и ссх работает всё. Но vnc не хотит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#246 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]()
Через СМКоннект проблем и не будет. Сам так хожу на удаленный смш4
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#247 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Хех...тогда понятно. Многоуважаемый ATS, а может можно подправить $host в vnc.php?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#248 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]() Цитата:
Код:
<?php phpinfo(); ?> Что-то сдается туда localhost (127.0.0.1) просится. Прописал ниже в файле Код:
// const host = "<?php echo $host?>"; const host = "127.0.0.1"; let port = <?php echo $port?>; const password = "<?php echo $password?>"; const path = "/var/www"; __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 04.05.2023 в 23:21 |
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#249 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Цитата:
надо в vnc.php поменять $host = $_SERVER['SERVER_ADDR']; на $host = $_SERVER['SERVER_NAME']; |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#250 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]()
Локалхост тоже работает. Не подключался без VPN поэтому и не видел проблемы.
А если 6080 не пробрасывать? С локалхост должно работать, а вот с SERVER_NAME не соображу. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 05.05.2023 в 00:12 |
![]() |
![]() |
![]() |
#251 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Цитата:
![]() И все заработало. И из Ижевска и из Сочи мой контроллер в Химках видят. Осталось только доменное имя присвоить и ваще сказка ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#252 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]() Цитата:
А в SERVER_ADDR был локальный IP контроллера? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#253 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#254 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]()
_SERVER["REMOTE_ADDR" Это должен быть адрес машины с которой подключались. Или Вы пробовали подключиться с компа внутри вашей локалки по внешнему IP.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#255 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#256 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
![]()
Насколько я понимаю, все эти игрища негативно влияют на безопасность системы, если у клиентской машины кто-то совсем не добрый подправил lmhosts.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#257 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]() Цитата:
Попытка исправить ошибку в вашем VNC клиенте. ![]() И каким боком тут lmhosts? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#258 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
На SMH4 из SMConnect вроде все работает, но не могу найти как нажимать кнопку "Power" на контроллере. Какой у нее эквивалент на компе?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#259 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
![]() Цитата:
В лоджике она Start и в конструкторах не прицеплена __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#260 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Ничего не могу понять - раньше через Вебинтерфейс я подключался вроде по VNC к SMH4. А сейчас не могу что-то кнопку найти.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#261 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту https://disk.yandex.ru/i/2OfteEI548ZVwA vnc не может записать сессию, говорит мол плк не позволяет. это ограничения клиента на плк или что-то другое? просто хотел видос с экрана записать средствами realvnc |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#262 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
![]()
Не знаю, впервые слышу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#263 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Я не помню чтобы ставил что-то на SMH4. Да и в начале темы написано:
"С конца октября 2020 интерфейс VNC встроен в ОС контроллеров - SMLogix версии 3.32.0137 и далее, настройка пользователей вынесена в SMConfig. При установке дистрибутива настройки появятся автоматически." Вроде кнопка какая-то была на Веб странице? |
![]() |
![]() |
![]() |
#264 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
![]() Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#265 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#266 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
![]()
Оооо, это крайне сложное колдунство, требующее крови девственниц, голов летучих мышей и всего такого прочего в безлунную полночь
![]() Но я вижу, вы справились! ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |