Решил заняться недоделкой.

В основном подрихтовал заброшенный конструктор топориком.
Это сгенерированная и чуть урезанная демка с имитатором для желающих погонять на любом Матриксе.

Конструктор делался как немного упрощенный ремейк последнего для четверки варианта но урезанный до трех контуров. Ну не нужно было больше.

Идеи и плевки принимаются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 07.03.2024 в 15:07
ATS вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 11.03.2024, 13:14   #62
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Или не заметили или нет интересу. Подниму постик.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 11.03.2024 в 13:40
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 15:19   #63
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Или не заметили или нет интересу. Подниму постик.
Есть, есть, интерес. Скачал уже в закрома. Матрикса только нету.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 16:03   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Матрикса только нету.
Не проблема - можно и на четверке поиграть. Естественно смартовская часть будет выглядеть немного иначе.

P.S. Там где в меню просит пароли нужно просто нажать Enter


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 20:46   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не проблема - можно и на четверке поиграть.
Немного вы недождались) Контрактные отношения с Данфосом закончились, поэтому наш вариант. Есть вопросы к графику, остальное готово.

Вот проект на поиграться, посмотреть, покритиковать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 18:22 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 01:51   #66
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Каждый художник видит по своему
Matrix 1320-70 или 1321-70
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 09:16   #67
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Каждый художник видит по своему
Естественно. Дали например. Цели и задачи разные.



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Немного вы недождались)
Не дожидался - жалко выбросить было.

Цитата:
Вот проект на поиграться, посмотреть, покритиковать.
Основной экран хорошо, но повторяет все недоделки четверочки - подпитка, аварии. Графики - там коню еще валяться.

У меня была идея перевести все на Смарт. Вот прицепил три макроса к старому варианту конструктора для четверки с меню в Смарте. В архивчике два демо файлика для матрикса и четверки.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 09:34
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 12:39   #68
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Для тех кто ещё не посмотрел. Экранчики для Матрикса от Арсения.

Вложение 12575 Вложение 12577
Вложение 12576 Вложение 12578


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 18:23 Причина: вложения погибли
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 13:05   #69
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для тех кто ещё не посмотрел. Экранчики для Матрикса от Арсения.
Уже чуть иные. Вид оптимизирован для лучшего восприятия.


PS. Не правда ли, очень похоже на старые рендеры? Мы одну из моделей Матрикса изначально точили на использование прежде всего в ИТП. Набор I/O чтобы был наиболее удобным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 13:12   #70
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уже чуть иные. Вид оптимизирован для лучшего восприятия.
Ну что вижу то пою. Как чукча.
Кстати про меню в нижней строке и хотел сказать. На тех что выше пустовато.

Цитата:
PS. Не правда ли, очень похоже на старые рендеры? Мы одну из моделей Матрикса изначально точили на использование прежде всего в ИТП. Набор I/O чтобы был наиболее удобным.
Это я давно видел. Ну и моделька видимо 1320 или 1321

Вот интересу не заметно. А столько просили.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 13:21   #71
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну что вижу то пою. Как чукча.
Кстати про меню в нижней строке и хотел сказать. На тех что выше пустовато.
Кстати, интерфейс тачевый в том числе, это на будущее под VNC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 13:23   #72
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, интерфейс тачевый в том числе, это на будущее под VNC.
Я заметил - на четверке гоняю
И как раз по VNC.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 15:16   #73
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот интересу не заметно. А столько просили.
Да есть интерес, все прочитывается и отслеживается. Но нет ничего под рукой, на чем можно посмотреть. Матрикса пока и не будет, а SMH4 будет в обозримом будущем, но это же не то, там и так у нас проект на основе ИТП. Кстати, будь это все чуть пораньше, я бы как раз Матрикс в этот проект и заложил бы. Но в будущем будут еще подобные, по крайней мере ожидаются. Поэтому я тему мониторю и мне самому интересно. Но желания не совпадают с возможностями, у меня по крайней мере. Но так-то я лично благодарен все равно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 18:12   #74
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Да есть интерес, все прочитывается и отслеживается. Но нет ничего под рукой, на чем можно посмотреть.
Понятно. Сам катаюсь удаленно на чужом.
Пока не гонят...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 19:27   #75
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот интересу не заметно.
Если бы сделали 100% закрытый конструктор, и никто не мог бы внести никакие поправки. Я бы проявил интерес, а так смысл? Опять пойдут итп с "х" какой прошивкой. Ну так-то, продажи матриксов возрастут, не дай бог увеличатся сроки поставки, и работы у подобных мне увеличатся. Все отлично 👍 ждём результатов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, интерфейс тачевый в том числе, это на будущее под VNC.
А вот это интересно, где почитать и как самому подобное сделать?
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 19:31   #76
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение

А вот это интересно, где почитать и как самому подобное сделать?
присоединяюсь к вопросу!
MTX очь добрый ПЛК, но маловато кнопочек, плюс какую-то часть юзеринтерфейса полезно прятать от юзера, но не слишком далеко, и "скрытый" тач в этом плане ну очень хорош..

скажу больше, был бы, наверно востребован без дисплейный вариант виртуальным тач экраном.

и вообще
хз что там и как у вас с политикой кто и как её определяет и по каким критериям
я бы похерил все различия меж старшими плк используя автомасштабирование графики в части касаемой отображения экранов и использования тача
физические кнопки пусть будут как были. ништо.
чтобы без проблем перекладывать проекты из одного в другое


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 20:40   #77
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Если бы сделали 100% закрытый конструктор, и никто не мог бы внести никакие поправки. Я бы проявил интерес
ECL4 но думаю цена не устроит. И разные сгенерированные проекты всегда будут разными.

Закрытого ничего не бывает вообще. Ссылочка в личке.

Цитата:
А вот это интересно, где почитать и как самому подобное сделать?
Так же как и для четверки. Но работать пока не будет. VNC нужно переписать.


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
MTX очь добрый ПЛК, но маловато кнопочек, плюс какую-то часть юзеринтерфейса полезно прятать от юзера, но не слишком далеко, и "скрытый" тач в этом плане ну очень хорош..
Данфоссы одним энкодером рулятся, но соглашусь

Цитата:
скажу больше, был бы, наверно востребован без дисплейный вариант виртуальным тач экраном
. И тут поддержу однозначно.

Цитата:
используя автомасштабирование графики в части касаемой отображения экранов и использования тача
физические кнопки пусть будут как были. ништо.
чтобы без проблем перекладывать проекты из одного в другое
Ну вот тут однако нихрена не выйдет. Лоджик и Смарт никак не работают с масштабируемой графикой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 15.03.2024 в 20:56
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 00:10   #78
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И разные сгенерированные проекты всегда будут разными.
Так и пусть будут разными. Главное такие как "добрые" супер специалисты не могли добавить свои "улучшения" в сгенерированный проект.


т.е либо конструктор, либо пиши сам.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 01:17   #79
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Так и пусть будут разными. Главное такие как "добрые" супер специалисты не могли добавить свои "улучшения" в сгенерированный проект.
Всегда можно что-то добавить и изменить

Цитата:
т.е либо конструктор, либо пиши сам.
Всегда считал созданное конструктором только заготовкой. Плохо когда люди не понимают что дорабатывают


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 18:08   #80
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Конструктор для Матрикса родился!


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 18:24   #81
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)


и это радует.
но!
https://disk.yandex.ru/i/1IPxHA3qvG0A2w
почему бы в этом месте не разместить сумму вх/вых чтобы не переключаться в основной вид после каждого выбора?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 18:27   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Конструктор для Матрикса родился!
images.jpg


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 18:27   #83
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

и это радует.
но!
https://disk.yandex.ru/i/1IPxHA3qvG0A2w
почему бы в этом месте не разместить сумму вх/вых чтобы не переключаться в основной вид после каждого выбора?
Ну так выше сумма и есть. Или вы о чём?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 18:43   #84
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так выше сумма и есть. Или вы о чём?
точно, я что-то затупил


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024