Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2021, 10:14   #31
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Походу там всё же плюс на аналоговую был. К DI что не подключи - пофигу, они изолированы.
Кстати, может быть и так было... минус сунули на дискретный общий контакт, а плюс на аналоговую землю.... давно уже было.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 16:58   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
F6, VD20, F7 - тут что-то было? (других странностей "на глаз" не видно, но я в этом не специалист)
Таки я угадал. Плюс в землю аналоговую засунули.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 17:29   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Таки я угадал. Плюс в землю аналоговую засунули.
Это по фото? Не увидел следов установки деталюшек.
Да и что фузикам между землями делать?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 07:47   #34
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Таки я угадал. Плюс в землю аналоговую засунули.
Сути дела это не меняет. На контроллере разные по назначению клеммы имеют одинаковое обозначение, да и еще рекомендованная схема подключения DI предполагает подключение + питания к общему проводу DI, что может вызвать ошибки при сборке и подачу + питания к аналоговой земле, что приводит к выходу из строя контроллера. По моему мнению надо хотя бы поменять обозначение общей клеммы дискретных входов.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:17   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Сути дела это не меняет. На контроллере разные по назначению клеммы имеют одинаковое обозначение, да и еще рекомендованная схема подключения DI предполагает подключение + питания к общему проводу DI, что может вызвать ошибки при сборке и подачу + питания к аналоговой земле, что приводит к выходу из строя контроллера. По моему мнению надо хотя бы поменять обозначение общей клеммы дискретных входов.
Если это действительная острая проблема, возможно стоит во время закупок сказать об этом отделу продаж?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.06.2021, 16:41   #36
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если это действительная острая проблема, возможно стоит во время закупок сказать об этом отделу продаж?
эээммм
1. Для меня эта проблема остро не стоит. Я это тут пишу только из-за того, что мне нравится ваша продукция и мне хочется сделать ее лучше. И вот вижу потенциальное место где можно совершить ошибку. Поэтому пишу тут.
2. А что отдел закупок зайти сюда и почитать этот вопрос не может? И поучаствовать в обсуждении?
3. Ну и я уже много лет не покупаю оборудование у вас напрямую из-за сроков. Да чуть дороже. Но зато я не вынужден держать вмороженные в склад деньги.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.06.2021, 17:05   #37
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Поддержу.
Существующее обозначение допускает неоднозначное толкование.
К тому же, хорошо бы ВСЕМ клеммам присвоить и изобразить на корпусе контроллера уникальные номера.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.06.2021, 18:54   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
эээммм
1. Для меня эта проблема остро не стоит. Я это тут пишу только из-за того, что мне нравится ваша продукция и мне хочется сделать ее лучше. И вот вижу потенциальное место где можно совершить ошибку. Поэтому пишу тут.
Каждый из нас хочет сделать что-то лучше и естественно мы все принимаем во внимание


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 07:30   #39
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Внесу свои пять копеек. У нас у каждого сборщика есть папка с картинками контроллеров выдернутых из РЭ контроллеров. Например вот для FMR:
fmr.jpg
Тут и название клемм и их нумерация. И в своих схемах указываю также, название и номер клеммы.

ps А для MC ещё сам нарисовал "инвертированную" нумерацию, чтобы собирать удобно было когда он на двери шкафа висит.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024