Добрый день. Создал программу ПВ системы на конструкторе есть датчики влажности и по сопротивлению PT1000 ни тот ни другой не видит. показывает -60 на PT1000 и на датчике влажности показывает вообще не те данные. Хотя приходит 3 вольта а матрикс не видит в чем проблема?
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 12:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Добрый день. Создал программу ПВ системы на конструкторе есть датчики влажности и по сопротивлению PT1000 ни тот ни другой не видит. показывает -60 на PT1000 и на датчике влажности показывает вообще не те данные. Хотя приходит 3 вольта а матрикс не видит в чем проблема?
Проверьте настройки аналоговых входов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 12:59   #3
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте настройки аналоговых входов.
А где он проверяется?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте настройки аналоговых входов.
Все нашел где находится.)


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте настройки аналоговых входов.
Остался вопрос по датчику влажности 0,,10 вольт. его как обработать?
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 14:19   #4
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
А где он проверяется?


Добавлено через 1 минуту




Все нашел где находится.)


Добавлено через 11 минут




Остался вопрос по датчику влажности 0,,10 вольт. его как обработать?
С влажностью разобрался. Еще вопрос по этому же датчику. Датчик влажности имеет и температуру с измерением 0,,10В на нем приходит 6 вольт и как его преобразовать в температуру?
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 14:36   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
С влажностью разобрался. Еще вопрос по этому же датчику. Датчик влажности имеет и температуру с измерением 0,,10В на нем приходит 6 вольт и как его преобразовать в температуру?
Задать на макросе тип 7 и min/max по паспорту датчика в градусах.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 08:42   #6
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Задать на макросе тип 7 и min/max по паспорту датчика в градусах.
Почему значения плавают сильно? от 4000 до 26000 постоянно скачет? что можеть быть и как поправить?
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 09:51   #7
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Почему значения плавают сильно? от 4000 до 26000 постоянно скачет? что можеть быть и как поправить?
Вся проблема была в обновлении ПО. Обновил и все заработало должным образом.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:16   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Почему значения плавают сильно? от 4000 до 26000 постоянно скачет? что можеть быть и как поправить?
Сумбурно.
26000 что-то дохрена если в миливольтах.

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Вся проблема была в обновлении ПО. Обновил и все заработало должным образом.
Тут бы подробнее - может кому-то и пригодится.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:50   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тут бы подробнее - может кому-то и пригодится.
Быть может дело в том, что у нас что Матрикса, что ФМР меняются аппаратные ревизии по факту оптимизации или статистики применения. Новый софт поддерживает все ревизии, старый о новых ревизиях не в курсе. Иногда даже версия лоджика имеет значение.

Это не относится к саааамой первой партии FMR, новый софт её не поддерживает - это невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:55   #10
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Быть может дело в том, что у нас что Матрикса, что ФМР меняются аппаратные ревизии по факту оптимизации или статистики применения. Новый софт поддерживает все ревизии, старый о новых ревизиях не в курсе. Иногда даже версия лоджика имеет значение.

Это не относится к саааамой первой партии FMR, новый софт её не поддерживает - это невозможно.
Вообщем обновил ПО на матриксе ядро. Взял форматнул полностью матрикс и обновил ПО. Взял его в папке SMLOGIX - firmware.frw. После этого данные перестали плавать и работал четко. После этого обновил так же на ФМР ПО на нем тоже были плавающие данные после обновления тоже заработал четко. ФМР с ТРИМ5 отработал.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 14:01   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и датчик влажности

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Вообщем обновил ПО на матриксе ядро. Взял форматнул полностью матрикс и обновил ПО.
Следующий раз просто форматируйте, обновлять после этого не нужно) Это не вредит, просто лишняя операция.


PS. Свежие устройства практически всегда идут со свежим софтом на дату выпуска, но иногда случаются "запрограммированные сбои", т.е. железо идёт уже более современное, но на стендах софт старый. Есть временной лаг в пару дней из-за производственной необходимости. Скорее всего это ваш случай.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024