Можно использовать для организации селекторов.

"Радиобатонов" в СМАрт, например, как показано в файле radiobuttons.psl (радиокнопки)
Вложения
Тип файла: msl триггер_шестистабильный.msl (25.3 Кбайт, 753 просмотров)
Тип файла: psl radiobuttons.psl (477.4 Кбайт, 670 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.12.2017 в 11:34