Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.08.2015, 16:50   #1
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Снова о подсветке дисплея.

На двух контроллерах за полгода (контроллеры работают больше, но до марта снижения яркости не замечал, а сегодня был на объекте и был очень неприятно удивлён) очень сильно снизилась яркость подсветки.
Контроллеры установлены в одном помещении (насосная ВЗУ). Температура в помещении не выше +20, в щитах возможно чуть больше, но не намного. Влажность высокая, но без конденсации.
S/N 300052 и 300441. В чём может быть причина?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 22:55   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

У меня подсветка на 2ги(2 штуки) совсем пропадала. Помогла пропайка разъема. Но надо пропаивать очень аккуратно (паяльщик не ниже 80го уровня). А чтобы потускнела... Такого не было.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 23:19   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Вот в том и дело, что не совсем пропала.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 02:07   #4
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Еще есть момент, что немного разная яркость у пикселей на разных строчках дисплея на 2Gi.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 11:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Еще есть момент, что немного разная яркость у пикселей на разных строчках дисплея на 2Gi.
Это называется "Контраст".

Будем технически грамотными, поднимем престиж инженерного состава.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 11:50   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
На двух контроллерах за полгода (контроллеры работают больше, но до марта снижения яркости не замечал, а сегодня был на объекте и был очень неприятно удивлён) очень сильно снизилась яркость подсветки.
Контроллеры установлены в одном помещении (насосная ВЗУ). Температура в помещении не выше +20, в щитах возможно чуть больше, но не намного. Влажность высокая, но без конденсации.
S/N 300052 и 300441. В чём может быть причина?
Дисплеи под замену в любом случае. А вот причину нужно установить в условиях нашей лаборатории. Есть ненулевая вероятность, что это попадёт под гарантийный случай.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
У меня подсветка на 2ги(2 штуки) совсем пропадала. Помогла пропайка разъема. Но надо пропаивать очень аккуратно (паяльщик не ниже 80го уровня). А чтобы потускнела... Такого не было.
Такое тоже было актуально на первых партиях

Уже несколько лет как неактуально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 21:39   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Дисплеи под замену в любом случае.
Понятно. Буду пытаться заменить контроллеры и неисправные отправить в ремонт.
Но может есть какие-то подозрения: высокая влажность может приводить к такому?


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 03.08.2015 в 21:54
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 00:46   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Понятно. Буду пытаться заменить контроллеры и неисправные отправить в ремонт.
Но может есть какие-то подозрения: высокая влажность может приводить к такому?
Да, может. Плату контроллера и его блока питания мы производим самостоятельно и чётко контролируем их покрытие изолирующим и антистатическим лаками - этим роботы занимаются. А вот дисплей мы покупаем в сборе. Он вроде бы покрыт антистатиком по нашему заказу, но под самим экранчиком немало открытых контактных площадок.

Если нет росы, то это безопасно. Т.е. котроллер работает не отключаясь. При отключении возможно выпадение росы и последующее постепенное химическое окисление дорожек дисплея, выражающееся в неравномерном контрасте и снижении яркости подсветки.

Скажу сразу - такое бывает крайне редко. Но лично я жду некоторого увеличения отказов из-за всеобщей экономии на фурнитуре: это и сальники, которые ничего не держат. Это и кривой пластик китайских ящиков с щелями. Да и уплотнитель дверцы зачастую отсутствует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 08:11   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Контроллеры не отключаются, но вот подсветка да.
Контраст вроде бы не снижен, хотя при такой яркости утверждать это не возьмусь.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 09:39   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

управление подсветкой у 2G и 2Gi
вроде было где-то, найти не могу.
подскажите, ткните носом плз

отбой. нашел.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 11:11   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о подсветке дисплея.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
управление подсветкой у 2G и 2Gi
вроде было где-то, найти не могу.
подскажите, ткните носом плз

отбой. нашел.
Справка -> Поиск по ключевому слову -> "Что ищу".

В данном случае это слово "подсветка" и/или его вариации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024