Здравствуйте!
Есть вопрос: Необходимо сделать автоматику для станка-автомата. Цикл одной операции 15 секунд, то есть 4 цикла в минуту. Работает он круглосуточно, получаем 4 цикла*60 минут*24 часа=5760 циклов в сутки и 5760 циклов * 365 дней=свыше 2 миллионов циклов в год (2102400). в осуществлении цикла участвуют 6 электромагнитных пневматических клапанов (Uпит=24 В) и 5 трёхфазных электроприводов(в режиме пуск/стоп). Все 11 исполнительных органов включаются/выключаются 4 раза в минуту. Хотелось бы чтобы автоматика была как можно надёжнее и имела как можно больший ресурс. Каким образом лучше управлять клапанами и приводами? Хотел с помощью релейных выходов но их заявленный ресурс 100000 срабатываний а это меньше 20 суток. но токи клапанов гораздо меньше номинальных токов управляющих реле (до 100 мА) какой ресурс реле при данных условиях?
P.S. Пускатели или твердотельные реле или другие силовые элементы готов менять гораздо чаще управляющих слаботочных.
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле или симистор?

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
в осуществлении цикла участвуют 6 электромагнитных пневматических клапанов (Uпит=24 В)
Переменка, постоянка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:53   #3
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Реле или симистор?

постоянка
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле или симистор?

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
постоянка
Не Пикселем это тогда ворочать нужно. Идеально подходит SMH2010, у него транзисторные ключи на выходе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 16:06   #5
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Реле или симистор?

думаю я хорошо подойдет связка SMH 2Gi+MC 0202 (2 транзистора, 1 оптореле + 5 оптореле,4 симистора) 6 оптореле на клапана 4 симистора на пускатели 4х приводов и один транзистор на твердотельное реле оставшегося привода. что скажите на счет такого варианта? бюджет позволяет.
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 17:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реле или симистор?

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
думаю я хорошо подойдет связка SMH 2Gi+MC 0202 (2 транзистора, 1 оптореле + 5 оптореле,4 симистора) 6 оптореле на клапана 4 симистора на пускатели 4х приводов и один транзистор на твердотельное реле оставшегося привода. что скажите на счет такого варианта? бюджет позволяет.
Если симосторы и оптореле выдержат нагрузку, почему нет.

У SMH2010 пиковый ток 16А на канал, у оптореле пиковый ток не отличается от максимального и составляет 0.4А - вот и вся разница.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024