Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.01.2020, 15:18   #1
surgutking2018
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сетевые переменные SMH4

Здравствуйте!
Имеется ИТП управляемый SMH4, есть задача вытянуть с него адреса переменных температуры, давления и т.д. для передачи значений в скаду. С контроллером только начинаю знакомство, возможно, программа выполнена в конструкторе ИТП. Есть ли возможность выгрузить проект с контроллера для анализа или каким то образом увидеть адреса переменных на работающем приборе? Заранее благодарен за подсказки в нужном направлении.
surgutking2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 15:30   #2
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые переменные SMH4

Цитата:
Сообщение от surgutking2018 Посмотреть сообщение
Есть ли возможность выгрузить проект с контроллера
нет никак его не выгрузить и не посмотреть.
Цитата:
Сообщение от surgutking2018 Посмотреть сообщение
возможно, программа выполнена в конструкторе ИТП
если это действительно так, то можно создать в конструкторе аналогичную вашей конфигурацию и уже там посмотреть адреса, а уже после этого попробовать на "живом" железе связь, ну или связываться с производителем работ и просить у него карту регистров. если подрядчика никто не "кидал" то он без вопросов предоставит всю нужную информацию, да и проект лоджика заодно, ведь это не его интеллектуальная собственность, а собранный "конструктором" проект не являющийся ни для кого секретом.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.01.2020, 15:56   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 314
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые переменные SMH4

Для начала попробовать запросить карту переменных у исполнителя.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
если подрядчика никто не "кидал" то он без вопросов предоставит всю нужную информацию, да и проект лоджика заодно, ведь это не его интеллектуальная собственность, а собранный "конструктором" проект не являющийся ни для кого секретом.
Этот момент определяется отношениями с подрядчиком, щит может продаваться как с ПО, так и без него, конструкторский проект также может быть отредактирован, так что вы не правы. А то будут потом из-за ваших советов ругаться и заявлять об интеллектуальной собственности


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 16:52   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые переменные SMH4

Цитата:
Сообщение от surgutking2018 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Имеется ИТП управляемый SMH4, есть задача вытянуть с него адреса переменных температуры, давления и т.д. для передачи значений в скаду. С контроллером только начинаю знакомство, возможно, программа выполнена в конструкторе ИТП. Есть ли возможность выгрузить проект с контроллера для анализа или каким то образом увидеть адреса переменных на работающем приборе? Заранее благодарен за подсказки в нужном направлении.
пробовать заюзать смконфиг. в нем, если они там есть, можно поглядеть имеющиеся переменные. там будет понятен кол-во bool/int/long/real и тип вх/вых
потом пробовать по конструкторскому проекту создать карту и почитать. если что-то сходу будет биться - то соотнеся значения можно уточнить адреса что где лежит и т.д.

кстати, вопрос саппорту - а из смконфига никак адреса переменных вытащить нельзя?
если нет, то может быть запишите себе такую хотелку. видимо я не единственный кто считает такую фичу полезной


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.01.2020, 17:10   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 860
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые переменные SMH4

Заходите на контроллер по FTP.
Стандартный логин: root
Пароль: segnetics

В папке \projects находите файл load_files.map
В нём описаны модбас переменные с адресами и даже комментариями (если они предусмотрены программой).
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.01.2020, 19:28   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 782
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые переменные SMH4

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Заходите на контроллер по FTP.
Стандартный логин: root
Пароль: segnetics

В папке \projects находите файл load_files.map
В нём описаны модбас переменные с адресами и даже комментариями (если они предусмотрены программой).
Идея правильная.
Там они точно есть, но вот сомневаюсь что логин-пароль не поменяли.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.01.2020, 21:49   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевые переменные SMH4

Цитата:
Сообщение от surgutking2018 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Имеется ИТП управляемый SMH4, есть задача вытянуть с него адреса переменных температуры, давления и т.д. для передачи значений в скаду. С контроллером только начинаю знакомство, возможно, программа выполнена в конструкторе ИТП. Есть ли возможность выгрузить проект с контроллера для анализа или каким то образом увидеть адреса переменных на работающем приборе? Заранее благодарен за подсказки в нужном направлении.
Если проект конструкторский то попробуйте. см. фото
Изображения
Тип файла: jpg Адреса ИТП.jpg (173.1 Кбайт, 80 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024