Ответ: Объекты
Щит управления (вентиляция 32 приточно - вытяжные установки, ИТП 7 контуров с 3-х ходовыми приводами и 16-ю насосами, 65-ю блоками кондиционеров Mitsubishi vrf. Используется следующее оборудование:
1-Контроллер SMH4 - 2 шт 2-Контроллер MATRIX - 4 шт 3-Модуль расширения FMR - 6шт 4-Модуль расширения MR - 7 шт 5-HMI Weintek - 1 шт 6-Шлюз MH-AC-MBS-128 для подключения SUPERLINK I и II Mitsubishi vrf к сети MODBUS RTU. Объект: Бауцентр Москва, Пушкино. |
Благодарность от: |
25.10.2021, 19:13 | #62 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Neco
Обсуждение: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5625 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2022 в 17:45 |
06.08.2022, 13:41 | #63 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Система форсуночного увлажнения
Щит управляет высоконапорным насосом, соленоидными клапанами снимает показания с датчиков давления воздуха и воды. Поддерживает необходимую влажность в обслуживаемом помещении печатного производства.
Используемое оборудование: 1 - PLC Trim5-3012-65-0 (1 шт ) 2 - Модуль FMR-1020-10-0 (1 шт ). |
06.08.2022, 14:22 | #64 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: С-Пб Ул. Партизана Германа 2 "Леруа мерлен"
На объекте была проведена работа по замене бескорпусных плат ZENTEK и SL-1500 на контроллеры MATRIX с модулями расширения FMR. В роли местного пульта управления Th-Tune производства CAREL. 18 установок зала были дооснащены частотными преобразователями, контролем засорения фильтров (изначально отсутствовало) и контролем обмерзания фреонового испарителя (тоже изначально отсутствовало). В качестве АРМ персональный компьютер. Визуализация крутится на cMT-FHDX 220 от Weintek.
Используемое оборудование: 1 - PLC MATRIX-1020-70-0 ( 19 шт ) 2 - Модуль расширения FMR-1020-10-0 3 - Cетевой модуль NA-017 (18 шт ). |
07.08.2022, 13:42 | #65 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Fillcon-9000
Система управления агрегатом загрузки морских конвейеров 20 и 40 футов. Считывает показания индексного датчика положения выдвижной стрелы, обрабатывает показания датчиков проскальзывания подающей ленты. Может производить загрузку по весу высчитывая вес конкретно по каждой точке площади контейнера (установлен тензодатчик на весовой платформе) и по объёму (датчики заполнения). На данный момент установка прошла все испытания и малым ходом доставляется на место дислокации (недалеко от Сахалина).
Используемое оборудование: 1 - PLC MATRIX-1020-70-0 (1шт) 2 - FMR 3030-10-0 (1шт) 3 - FMR 1321-10-0 (1шт) 4 - MRL 2200-10-0 (1шт) 5 - MRL 2000-10-0 (1шт) 6 - HMI Weintek cMT3162X (1шт) Фотки не загружаются почему то? Пишет что уже занял 48 мб. |
20.12.2022, 19:15 | #66 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
23.11.2023, 12:46 | #67 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Фото __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |