SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.10.2012, 22:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Станция повышения давления
Можно ли с помощью конструктора ИТП создать проект для станции повышения давления с двумя циркуляционными насосами? Если да, то какие галки ставить в конструкторе и как отключить лишнее?
|
09.10.2012, 10:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Станция повышения давления
Это 4 датчика и дубль насосов. И последнее: вам нужно сейчас определиться окончательно, повысительные у вас насосы или циркуляционные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2012, 11:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Станция повышения давления
Арений, открывал уже, точно такой не получается. Поэтому и спросил помощи. Прошу скрин набора галочек под мою задачу |
09.10.2012, 11:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Станция повышения давления
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2012, 12:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Станция повышения давления
Арсений, а контур К2 получается для ХВС? Мне его не надо, у меня только отопление, ХВС подача идет с другого места. Или без контура К2 не будет работать?
|
09.10.2012, 13:04 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Станция повышения давления
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насосная станция | starmos | SMConstructor (теплопункты) | 14 | 30.08.2023 10:58 |
Поддержание давления вытяжки | AlexK | SMConstructor (вентиляция) | 13 | 22.07.2019 11:05 |
Поддержание давления | Magnum | SMConstructor (теплопункты) | 11 | 02.02.2016 11:28 |
SMH 2010 и реле давления MBS 1700 (Danfoss) | OliMan | Вопросы о программировании | 2 | 30.09.2015 23:18 |