|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.12.2017, 18:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Здравствуйте. Необходимо определиться с оборудованием, которое будет использоваться в проекте.
Использовать будем именно оптоволоконную технологию передачи данных. Расстояние от точки RS-485 до pixel 25xx 500-600 метров. Вопросы: 1. SM или ММ вид оптоволоконного кабеля использовать? (на рынке большинство преобразователей под ММ, если я правильно его изучил) 2. Модель преобразователя (RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx) 3. Модель преобразователя (RS-485 <=>Modbus TCP<=> Pixel 25xx) Заранее благодарю всех за помощь. __________________ С уважением, 6ePuMup. Зри в корень. ©Козьма Прутков |
02.12.2017, 19:38 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
https://www.moxa.ru/shop/converters/fiber/
https://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/modbus/ Только не проще ли на 600 метров просто 485 кинуть? __________________ RTFM |
02.12.2017, 20:46 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Цитата:
Про 485, говорят помехи будут, молния там и прочее; с оптоволоконном уже определились. __________________ С уважением, 6ePuMup. Зри в корень. ©Козьма Прутков |
|
02.12.2017, 22:42 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Цитата:
если нужен езернет и тспип - то 2жэи/смш4 имею негативный опыт работы пиксель + езернет как рабочая схема. если связь по улице вне помещения - то все что угодно только не провод. радио, оптика и т.д. если внутри помещения, то пофиг |
|
03.12.2017, 09:00 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Цитата:
Задача стоит именно работа с pixel 25xx. Расскажите подробнее, с какими именно проблемами Вы столкнулись при использовании Pixel + Ethernet? __________________ С уважением, 6ePuMup. Зри в корень. ©Козьма Прутков |
|
03.12.2017, 13:24 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Цитата:
но на 485м связь достаточно стабильна чтобы мне не трахали мозг клиенты. |
|
04.12.2017, 11:32 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Цитата:
В принципе, если у вас не что-то подобное, то оптика - это излишняя перестраховка. RS485 довольно-таки устойчив при грамотном расключении. Особенно при соединении точка-точка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 04.12.2017 в 11:45 |
|
02.10.2018, 00:00 | #8 | |
Member
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Цитата:
|
|
02.10.2018, 10:46 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx
Я подозреваю, что если информацию с шильдика вбить в гугл, ответ на ваш вопрос будет получен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |