Когда-то тему уже подымал, но на форуме ее уже вытерли.

Какие функции ModBus доступны у SMH для работы с этим протоколом?

Поскольку есть ряд устройств (к таким и SMH относится), которые нижеприведенный перечень полностью не поддерживают.

Возникает вопрос о совместимости с устройствами ModBus сторонних производителей и устройств производства Segnetics.

(выдержка из http://www.segnetics.com/images/Modbus/pi_mbus_300.pdf)
01 Read Coil Status
02 Read Input Status
03 Read Holding Registers
04 Read Input Registers
05 Force Single Coil
06 Preset Single Register
15 Force Multiple Coils
16 Preset Multiple Registers
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 15:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Доступны все из перечисленных. Как в SMH2010, так и в Pixel.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 23:07   #3
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Разве?

Наличие функций 1,2,3,4, 15,16 проверил следующим образом: создал карту памяти, а потом ее сконвертил вашей програмкой в конфигурацию ОРС Lectus и там посмотрел.

А как тогда задать функцию "05 Force Single Coil" и "06 Preset Single Register "?
Только не говорите, что 15 и 16 функции с единичной величиной группы (Coil и Register, соответственно) их заменяют. Как быть тогда с устройствами понимающими только 05 и 06 функции?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 11:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Цитата:
Разве?

Наличие функций 1,2,3,4, 15,16 проверил следующим образом: создал карту памяти, а потом ее сконвертил вашей програмкой в конфигурацию ОРС Lectus и там посмотрел.

А как тогда задать функцию "05 Force Single Coil" и "06 Preset Single Register "?
Только не говорите, что 15 и 16 функции с единичной величиной группы (Coil и Register, соответственно) их заменяют. Как быть тогда с устройствами понимающими только 05 и 06 функции?

Возможно ли такое, что SMH и PIXEL поддерживают все вышеперечисленные комманды работая в качестве Slave, а уже работая в качестве Master уже не могут использовать функции "05 Force Single Coil" и "06 Preset Single Register "?

Нужно снять галку "групповые запросы" в карте памяти такого устройства. Вместо функций 15 и 16 будут использованы 05 и 06.

Если говорить об SMH2010 и Pixel как о "slave", то весь этот набор поддерживался с самого рождения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 15:15   #5
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Благодарю. Как-то выпустил из виду галочки по групповым запросам.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 15:10   #6
Blackout
Member
 
Регистрация: Dec 2006
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Имеется ИК-модуль стороннего производителя, который якобы работает по modbus (производитель так заявляет).

Но в описании к нему имеем интересную ситуацию. ИК-пакет вычитывается функцией 02 с параметрами адрес = 1, n = 1.
Но вот в ответе приходит n != 1 и вообще заранее неизвестно каким оно будет, это n. А за ним будет следовать n бит (уже как по спецификации).

Передо мной поставлена задача вычитать ИК-пакет, используя SMH2010 как мастер. Очевидно, что тривиального или же просто "человеческого" решения тут нет.

Но может, есть какая-то хитрость (кроме программирования на Си ), используя которую можно всё-таки вычитать такой вот пакет неизвестной длины, при этом отправляя запрос на вычитку всего одного дискретного входа?
Blackout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 17:37   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Нереально. На запрос к устройству "1" должен придти ответ от устройства "1".

Всё остальное скипается скорее всего ещё на уровне драйвера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 17:53   #8
mcleon
Новичок
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 26
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Как раскладываются в памяти эти самые блоки "выход" для карты памяти модбасовой?
Перевожу: обещал людям выдать по запросу F3 (Read Holding Registers), а карта памяти говорит, что это Input Registers.
Данными ,которые передаю в "выход" являются результаты вычислений (в частности, у меня там побитовое ИЛИ).
Как их превратить в холдинги?
mcleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 19:34   #9
mcleon
Новичок
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 26
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Цитата:
Сообщение от mcleon
Как раскладываются в памяти эти самые блоки "выход" для карты памяти модбасовой?
Перевожу: обещал людям выдать по запросу F3 (Read Holding Registers), а карта памяти говорит, что это Input Registers.
Данными ,которые передаю в "выход" являются результаты вычислений (в частности, у меня там побитовое ИЛИ).
Как их превратить в холдинги?
Нельзя править свое сообщение, потому отквотился и проапдейчу свой вопрос - кажется я начал понимать, что это невозможно в лоджике с пихелем.
А все от того, что привык по-другому пользовать модбас (и, по-видимому, многие люди пользуют его упрощенно, судя по наличию обсуждений этого момента на данном форуме).
Или можно?

Последний раз редактировалось mcleon, 19.11.2009 в 19:48
mcleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 10:31   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совсметисоть

Цитата:
Сообщение от mcleon
Нельзя править свое сообщение, потому отквотился и проапдейчу свой вопрос - кажется я начал понимать, что это невозможно в лоджике с пихелем.
А все от того, что привык по-другому пользовать модбас (и, по-видимому, многие люди пользуют его упрощенно, судя по наличию обсуждений этого момента на данном форуме).
Или можно?
"По-другому" нужно читать как "некорректно".

Чтение холдингов в модбасе существует исключительно для контроля того, что вы записали в "регистры аналоговых выходов", но никак не для того, чтобы получать информацию о том, какое внешнее напряжение приходит на эти выходы

Модбас - аппаратно-зависимый протокол, подходить к нему мерками ЛВС не стоит.

Обратите внимание на названия областей мамяти: Coil - катушка, Hold - защёлка... Coil status - состояние катушки, Input status - состояние входа...



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 10:42   #11
mcleon
Новичок
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 26
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Спасибо.
Вот нравится мне, что вы быстро реагируете.
UPD - хелпы обновите, пожалуйста
mcleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 11:14   #12
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Имеется контроллер SMH-2010. Необходимо выходы как и входы настроить так, чтоб их можно было читать функцией 03h.
Странно то, что при создании проекта и при первой загрузке получилось входа и выхода организовать по-порядку и читать одним запросом функцией 03h. Но после изменения проекта и загрузке по-новой выхода читаются только функцией 04h.
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 13:14   #13
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Затолкайте значения состояний входов-выходов в одну переменную типа int, задайте ей фиксированный адрес.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 13:50   #14
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от lau
Затолкайте значения состояний входов-выходов в одну переменную типа int, задайте ей фиксированный адрес.
Не совсем понял ,что куда затолкать...
Например: у меня есть датчик уровня, сигнализатор состояния и кнопка. Дискретные сигналы я перевожу bool->int и int->bool. И пронумеровал по-порядку 40960, 40961 и 40962. Скриншот прилагается.
Первые два входа читаются только функцией 04h, а последний выходной только 03h.
Мне как-то удалось раньше настроить, что все одним запросом читало функцией 03h, а сейчас никак не получается.
Работа стала...
Изображения
Тип файла: jpg Scr01.jpg (41.4 Кбайт, 453 просмотров)
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:04   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Dron
Мне как-то удалось раньше настроить, что все одним запросом читало функцией 03h, а сейчас никак не получается.
"Раньше" - это, случаем, не на более старых контроллерах?



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:08   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Dron
Имеется контроллер SMH-2010. Необходимо выходы как и входы настроить так, чтоб их можно было читать функцией 03h.
Странно то, что при создании проекта и при первой загрузке получилось входа и выхода организовать по-порядку и читать одним запросом функцией 03h. Но после изменения проекта и загрузке по-новой выхода читаются только функцией 04h.
Ничего странного, просто при первой загрузке вам повезло, что буферы Инпут и Холдинг регистров оказались рядом.

Решения вашей проблемы не существует. Попробуйте всё же читать input registers предназначенной для этого командой.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 02:48   #17
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Dron
Не совсем понял ,что куда затолкать...
(
Имел в виду, что переменная int может содержать 16 значений bool в своих битах (int- то 2-х байтный). К тому же значение AI (аналогового входа) также зачастую может уместиться не в 16 битах, а в меньшем количестве.

Вот и запакуйте в одну переменную int значение AI с желаемой точностью и значения bool. А в приемнике распакуйте.

Это и подразумевалось по "затолкать"
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 19:58   #18
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ничего странного, просто при первой загрузке вам повезло, что буферы Инпут и Холдинг регистров оказались рядом.
А можно ли как то очищать буферы перед повторной загрузкой проекта?

Цитата:
Сообщение от Arsie
Решения вашей проблемы не существует. Попробуйте всё же читать input registers предназначенной для этого командой.
Проблема в количестве запросов. Поэтому и нужно каждый контроллер опрашивать одним запросом.

А вот ещё проблема, кстати, касаемая того же проекта, что тут выкладывал раньше.

Есть устройство сигнализирования при загазованности (БПС-21М). Данные можно читать по Modbus RTU. Имеется 11 каналов. Адрес каждого канала 0, 2, 4, 6... и так далее. Но запрос должен состоять из опроса каждого канала отдельно по 2 регистра... Если больше или меньше, то возвращает ошибку.

Как правильно составить таблицу адресов?

- Если таблица состоит из 11 записей и стоит галочка группировать, то оно создаёт один запрос на всё. И соответственно не работает.
- Если убрать галочку группировки, то лоджик не хочет компоновать, пишет памяти не хватает.
- Если поставить на каждую запись разный период опроса, то попеременно некоторые значения получаются, некоторые нет.
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 14:31   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Dron
А можно ли как то очищать буферы перед повторной загрузкой проекта?
Нет.




Цитата:
Сообщение от Dron
Проблема в количестве запросов. Поэтому и нужно каждый контроллер опрашивать одним запросом.

А вот ещё проблема, кстати, касаемая того же проекта, что тут выкладывал раньше.

Есть устройство сигнализирования при загазованности (БПС-21М). Данные можно читать по Modbus RTU. Имеется 11 каналов. Адрес каждого канала 0, 2, 4, 6... и так далее. Но запрос должен состоять из опроса каждого канала отдельно по 2 регистра... Если больше или меньше, то возвращает ошибку.

Как правильно составить таблицу адресов?

- Если таблица состоит из 11 записей и стоит галочка группировать, то оно создаёт один запрос на всё. И соответственно не работает.
- Если убрать галочку группировки, то лоджик не хочет компоновать, пишет памяти не хватает.
- Если поставить на каждую запись разный период опроса, то попеременно некоторые значения получаются, некоторые нет.
Лучше третьего способа ничего не получится. Второй способ невозможен в модбасе, вот лоджик и перекорёживает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 00:57   #20
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Arsie
Нет.
Лучше третьего способа ничего не получится. Второй способ невозможен в модбасе, вот лоджик и перекорёживает.
А нельзя ли сделать типа период опроса 1000 мс, а смещение от начала опроса разное.
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 15:09   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Dron
А нельзя ли сделать типа период опроса 1000 мс, а смещение от начала опроса разное.
Нет, никак. Только "одноразовыми запросами".



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 22:27   #22
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Arsie
Цитата:
Сообщение от Dron
А нельзя ли сделать типа период опроса 1000 мс, а смещение от начала опроса разное.
Нет, никак. Только "одноразовыми запросами".
создать несколько устройств с одним сетевым адресом но с разными адресами переменных?

Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2009 в 09:59
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 09:59   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Dron
создать несколько устройств с одним сетевым адресом но с разными адресами переменных?

"Одноразовый" запрос - это запрос с нулевым временем цикла.

Создание нескольких слейвов ничего не изменит во времянках. Разве что если в сети больше одного подчинённого устройства и тогда можно перемежать слейвов с разными адресами. Опять же, сами по себе времянки не изменятся, но контроллер будет их опрашивать слейвов попеременно, что улучшит ситуёвину.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 22:50   #24
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Цитата:
Сообщение от Arsie
"Одноразовый" запрос - это запрос с нулевым временем цикла.

Создание нескольких слейвов ничего не изменит во времянках. Разве что если в сети больше одного подчинённого устройства и тогда можно перемежать слейвов с разными адресами. Опять же, сами по себе времянки не изменятся, но контроллер будет их опрашивать слейвов попеременно, что улучшит ситуёвину.
А разве нулевое время цикла не означает, что оно не будет опрашиваться? А только писать туда...

Ещё вопрос: есть в устройстве переменная "уставка", я её должен читать и по надобности менять. Но чтобы я не делал, при запуске она обнуляется. Как мне сделать, чтоб она не обнулялась? Есть примерчики?
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 03:01   #25
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Нулевое время цикла означает, что период (цикличность) опроса равен 0. Действительно, если на появившийся дополнительный вход переменной с нулевым циклом не подавать дискретный сигнал "опрос", то опрос происходить не будет.
В самой же программе реализуете удобный Вам и управляемый программно период опроса.

На счет уставки. Наверняка, если макрос записи в параметр написан Вами, то при первом тике происходит запись значения "0" в переменную (например не успевает вычитаться значение из памяти, а при первом тике оно равно "0").
Если же используете запись с "0"-м циклом , то сможете отследить при подаче команды на запись какое же значение будет записано в переменную.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 01:03   #26
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Здравствуйте,имеется пульт daikin с модбас...в описании: 0х03- read holding register,0х04- read input register,0х10- write multiple register...
с 1-16 - региcтры R, c 50-60- регистры R/W....в итоге все данные считываю,а послать ничего не получается....прикрепил карту памяти,где может быть ошибка?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (186.7 Кбайт, 130 просмотров)
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 11:22   #27
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Попробуйте отключить групповые запросы.

И подробнее надо писать. Что за пульт, ссылку на мануал, и т.д. ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 11:27   #28
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

Поддерживаю предыдущего оратора. Мало информации. Инструкцию прикрепите к сообщению. попробуем помочь разобраться!


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Gromov, 27.09.2016 в 12:22
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 13:41   #29
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

без проблем....прикрепляю...групповые пробовал отключать..не помогло
Вложения
Тип файла: pdf ПУЛЬТ (IM-OM) FWEC3_rus.pdf (768.6 Кбайт, 54 просмотров)
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 15:19   #30
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBus функции - совместимость

вот сама прога
Вложения
Тип файла: psl ЩА5.1 (пом5.01).psl (66.9 Кбайт, 46 просмотров)
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024