По умолчанию 2Gi и SMConnect VPN сервер

флэш почти умер, что делать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Почти не считается) В чем именно вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 18:11   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Почти не считается) В чем именно вопрос?
вопрос в том, будет ли замена смконнекта-сервера для 2gi


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 18:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопрос в том, будет ли замена смконнекта-сервера для 2gi
Нет, замены не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 09:14   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, замены не будет.
а как же поддержка?
только у меня одного с десяток объектов на 2Gi наберётся
кто-то из клиентов юзает смконфиг в лоб - значения выведены, его все устраивает. не будет флеша - всякие политики безопасности на предприятиях позакрывают и всё. люди остались без того к чему привыкли.
довольные люди одномоментно станут недовольными и скажут фу, какое г*о этот ваш 2gi и ваще сегнетикс, да и ты тоже м*к.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 10:17   #6
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Вообще я думал, что надо бы сделать какой-нибудь автономно-портативный флеш плеер. Это вообще возможно?
А то у меня есть примеры людей, которые занимаются программированием только пикселей, да смш2010. Вот они и сидят себе спокойно на 28 лоджике и не хотят никуда переезжать с него. Чувствую, что они взвоют после прекращения работы флеш плеера.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 10:42   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Вообще я думал, что надо бы сделать какой-нибудь автономно-портативный флеш плеер. Это вообще возможно?
А то у меня есть примеры людей, которые занимаются программированием только пикселей, да смш2010. Вот они и сидят себе спокойно на 28 лоджике и не хотят никуда переезжать с него. Чувствую, что они взвоют после прекращения работы флеш плеера.
Почему? Они используют SMConfig для SMH2010 или Pixel?))

Адоб эйр, на котором работает СМАрт - автономен. Если его специально не заблокируют, проблем не будет.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а как же поддержка?
только у меня одного с десяток объектов на 2Gi наберётся
кто-то из клиентов юзает смконфиг в лоб - значения выведены, его все устраивает. не будет флеша - всякие политики безопасности на предприятиях позакрывают и всё. люди остались без того к чему привыкли.
довольные люди одномоментно станут недовольными и скажут фу, какое г*о этот ваш 2gi и ваще сегнетикс, да и ты тоже м*к.
1) Отключите в браузере обновления

если нет, то

2) Виртуалка, в ней браузер на выбор. Обновления заблочить нафик


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 11:17   #8
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Ставить специально отдельный браузер, у которого отключить все обновления. Такой, спасительный браузер для старого смконфига


Кстати ещё читал где-то, что в самых новых версиях флеш плеера стоят таймеры, которые отключаться в 2021 году. Может у автора такой статьи паранойя или он сторонник теории заговора, но рекомендует оставить у себя не самую свежую версию плеера


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 11:17   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
будет ли замена смконнекта-сервера для 2gi
Речь видимо про конфиг. В коннекте флеша нет.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
довольные люди одномоментно станут недовольными и скажут фу
Вопрос-то очень логичный. И однозначно скажут.

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Ставить специально отдельный браузер, у которого отключить все обновления.
Глинобитные удалить плеер советуют
Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Вот они и сидят себе спокойно на 28 лоджике и не хотят никуда переезжать с него.
И правильно делают.
Вообще всех старичков включая 2Gi на ней надо было и оставить не включая в новые релизы. Для 2Gi в 32-й лежит мусор в kernel да и не прошивается он из нее нормально.

Последний раз редактировалось ATS, 30.10.2020 в 11:40
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 11:43   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Речь видимо про конфиг. В коннекте флеша нет.


Вопрос-то очень логичный. И однозначно скажут.



И правильно делают.
Вообще всех старичков включая 2Gi на ней надо было и оставить не включая в новые релизы. Для 2Gi в 32-й лежит мусор в kernel да и не прошивается он из нее нормально.
т.е. в серверной табличке флеша нету?
Изображения
Тип файла: png 2020-10-30 14-43-11 SMConfig - Панель управления. - Google Chrome.png (72.2 Кбайт, 39 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 11:53   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. в серверной табличке флеша нету?
Однозначно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 12:00   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно.
это радует, значит 2gi под сервером можно и оставить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2021, 11:07   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

подниму тему, можно ли как-то изменить IP адрес сервера в клиенте перезагружая проект?
т.е. сейчас 2Gi ищет сервер по адресу IP1, а надо чтобы искал по адресу IP2
м.б. в каком-то файлике что-то поменять?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 09:33   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подниму тему, можно ли как-то изменить IP адрес сервера в клиенте перезагружая проект?
т.е. сейчас 2Gi ищет сервер по адресу IP1, а надо чтобы искал по адресу IP2
м.б. в каком-то файлике что-то поменять?
Забить другой адрес в СМКонфиге. Если вы пропустили "НЕ", то сделать это, зайдя на веб-страничку контроллера через браузер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 12:03   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Забить другой адрес в СМКонфиге. Если вы пропустили "НЕ", то сделать это, зайдя на веб-страничку контроллера через браузер.
спасибо, забыл уже про это, и да, пропустил "не"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 13:47   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

еще вопрос, тоже про связь..

у меня почему-то перестал подключаться SMH4 из домашней сетки.
уже все перепробовал, и ядра менял, настройки роутера проверял...
последнее что проверил - удалил привязанный клиент находящийся в другом городе, так вот он запросил, появился в списке запросов, я его добавил - все подключилось.
т.е. проблема не на стороне инет-роутер-смсервер.
так ведь?

пробую по ssh пингануть белый ip - не пингуется, ни из дома, ни с загороднего смш4. но по 10.168.0.1 пингуется с загороднего.

что и как проверить?
дома роутер кинетик Модель City (KN-1511)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 13:56   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пробую по ssh пингануть белый ip - не пингуется, ни из дома, ни с загороднего смш4. но по 10.168.0.1 пингуется с загороднего.
Если не пингуется белый, то нет интернета либо на стороне, которой пингуете, либо на стороне, которую пингуете. Либо роутинг по пути порушен где.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 14:34   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не пингуется белый, то нет интернета либо на стороне, которой пингуете, либо на стороне, которую пингуете. Либо роутинг по пути порушен где.
или пинг запрещен на стороне роутера, провайдера и т.д.

я же говорю, СМШ4(сн 623037, 241е ядро) из другого города подключился без проблем. не подключается другой СМШ4(сн 600787, 241е ядро) из дома. и пока из другого места проверить не могу.

можно где-то в файлах на смсервере поглядеть - м.б. что-то там криво прописалось и надо почистить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 14:42   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
можно где-то в файлах на смсервере поглядеть - м.б. что-то там криво прописалось и надо почистить?
Так, чтобы пинг заблочить? Не думаю.

PS. Ну, как бы, технически это конечно сделать можно, но это прямо сознательно нужно делать руками через SSH и при этом знать, что делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.07.2021 в 14:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 15:28   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так, чтобы пинг заблочить? Не думаю.

PS. Ну, как бы, технически это конечно сделать можно, но это прямо сознательно нужно делать руками через SSH и при этом знать, что делать.
нет, не чтобы пинг, а чтобы игнорировать ПЛК с конкретным серийным номером


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 16:02   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, не чтобы пинг, а чтобы игнорировать ПЛК с конкретным серийным номером
Такое может быть, если сертификат на сервере действующий. Его (клиента) тогда нужно удалить, он заново постучится и добавится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 18:30   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Такое может быть, если сертификат на сервере действующий. Его (клиента) тогда нужно удалить, он заново постучится и добавится.
клиента удалил, в списке его нет, но все никак не дождусь от него стука..
где поглядеть на сервере, что этот клиент точно удален?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 18:34   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
клиента удалил, в списке его нет, но все никак не дождусь от него стука..
Как давно ждёте?


Можно на сервере нажать "пересоздать сеть". Все контроллеры переподключатся. Если в сети есть компы, то придётся ручками опять добавлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 20:20   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как давно ждёте?


Можно на сервере нажать "пересоздать сеть". Все контроллеры переподключатся. Если в сети есть компы, то придётся ручками опять добавлять.
а это точно зачистит весь список?

понял, попробую.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 21:12   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

нажал пересоздать сеть, запросило пароль, вышло из сети - и ничего не изменилось.
или нужно было передернуть питание?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 11:04   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
или нужно было передернуть питание?
Попробуйте передёрнуть


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 12:27   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте передёрнуть
не помогло.

притащил плк в контору, подключил в локалку, прописал smserver по локальному адресу.
запрос появился, но дальше дело не идёт почему-то. плк висит в списке добавленных но не прошедших авторизацию.

508609 - это плк в конторе
Изображения
Тип файла: png 2021-07-06 15-24-55 SMConfig - Панель управления. - Google Chrome.png (83.8 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 12:33   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не помогло.

притащил плк в контору, подключил в локалку, прописал smserver по локальному адресу.
запрос появился, но дальше дело не идёт почему-то. плк висит в списке добавленных но не прошедших авторизацию.

508609 - это плк в конторе
Время, часовой пояс настраивались до подключения к смконнекту?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 15:28   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Время, часовой пояс настраивались до подключения к смконнекту?
похоже смсервер нипричем, косяк в роутере. откатил прошивку, вроде заработало, покраймере в локалке запрос пришел. счас проверю с инета..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2023, 15:51   #30
89307072950
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и SMConnect VPN сервер

Здравствуйте.
Установил на старенький smh2gi
smconnect server.
При подключении вылетает ошибка срок действия сертификата УЦ истек, как исправить?
Изображения
Тип файла: jpg 1702727775536.jpg (237.8 Кбайт, 22 просмотров)
89307072950 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024