Добрый день,
В мануале Matrix абс. погрешность указана от 0,2 до 4 Ом, в переводе на градусы более 1 градуса по шкале Pt1000. И действительно между двумя контроллерами я увидел разницу 0,7...0,8 градуса по всем входам.
Пришлось ввести "заводскую" калибровку и спрятать ее в программе.
Практический вопрос - при перепрошивке разных контроллеров одной программой необходимо помнить и каждый раз менять эту калибровку, нет ли каких-то статических параметров, которые можно закрепить в контроллере на этот случай?
Gr. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 11:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Абсолютная погрешность AI PT1000

Цитата:
Сообщение от Gr. Посмотреть сообщение
Практический вопрос - при перепрошивке разных контроллеров одной программой необходимо помнить и каждый раз менять эту калибровку, нет ли каких-то статических параметров, которые можно закрепить в контроллере на этот случай?
Если не будете трогать модель памяти (т.е. изменять меню, журналы и т.д. - всё, что связано с памятью), то проект загружается поверх без затирания уставок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024