Здравствуйте! Прошу помочь с вводом в работу макроса дискретного крана. Заказчик, после отправки шкафа управления на объект, оповестил о том, что модуль управления клапана - дискретный.
Переделываю на ходу и дистанционно: скопировал макрос из проекта, созданного с помощью SMConstructor, добавил его в проект после PID регулятора.
Hi U и Low U в входах PID установил в "1000" и "-1000" соответственно.
С помощью их монтажника и его ноутбука "залили" обновлённый проект в Trim 5, но регулирования нет - релейные выхода по его словам "молчат"(slave - два модуля FMR).
Аналоговое управление в при тестах у меня работало, проверял перед отправкой.
Интернет там в цеху судя по всему не очень, так что просмотреть в онлайн средствами удалённого администрирования что блокирует работу макроса возможности нет.
Подскажите пожалуйста, если это возможно по скриншоту, что не даёт работать регулятору?
Концевиков полного открытия и закрытия клапана на их версии привода нет.
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (150.6 Кбайт, 107 просмотров)
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 09:31   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

А связь по модбас нормальная?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 10:18   #3
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Да, только не работают только выходы регулятора. Что то с его входами/настройками. У меня и pixel к сожалению сейчас под рукой пока нет, на нем бы опробовал.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:22   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Да, только не работают только выходы регулятора. Что то с его входами/настройками. У меня и pixel к сожалению сейчас под рукой пока нет, на нем бы опробовал.
На блоке Slave ошибок нет? запись 1 проходит? На самом модуле индикатор зеленый как себя ведет?
Обязательно приложите проект и конфигурацию ФМР.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:47   #5
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Видимо не точно описал проблему - с модулями фмр и их выходами всё в порядке - не работает модуль 3-х позиционного регулятора. Это не стандартный проект, не вентиляция. До него, с выхода pid на вход U макроса привода 3–х позиционного сейчас идёт -600(наверное управляющее воздействие - «закрыть»), а выходы открыть и закрыть по нулям. В проекте задействованы ещё и другие релейные выхода завязанные на другую логику - по ним автоматика отрабатывает. С модбасом и фмр проблем Никоновиче было. Не работает макрос 3-р, подскажите пожалуйста если эти возможно, что может быть с ним судя по состоянию входов? Спасибо!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:56   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Видимо не точно описал проблему - с модулями фмр и их выходами всё в порядке - не работает модуль 3-х позиционного регулятора. Это не стандартный проект, не вентиляция. До него, с выхода pid на вход U макроса привода 3–х позиционного сейчас идёт -600(наверное управляющее воздействие - «закрыть»), а выходы открыть и закрыть по нулям. В проекте задействованы ещё и другие релейные выхода завязанные на другую логику - по ним автоматика отрабатывает. С модбасом и фмр проблем Никоновиче было. Не работает макрос 3-р, подскажите пожалуйста если эти возможно, что может быть с ним судя по состоянию входов? Спасибо!
У вас флаги "открыт" и "закрыт" установлены на входы "НЕоткрыт" и "НЕзакрыт", может в этом дело?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 13:52   #7
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Поменял флаги. На 0. Так же. Может дело в значениях на входах период ШИМ и Импульс min?
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:31   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Поменял флаги. На 0. Так же. Может дело в значениях на входах период ШИМ и Импульс min?
Мне кажется, вам проще взять макрос из проекта ИТП.

Если пытаемся заставить работать этот макрос, обратите внимание, что в проекте вентиляции этот макрос взаимодействует с другими частями макроса водяного калорифера. Зайдите внутрь макроса, увидите дву штуки AND, увидите, что на выходе никогда не появится 1, если снаружи на входе рассогласование не будет 1. Сигнал рассогласования тоже не потолка берется,поэтому вот так "выдрать" макрос и просто заставить его работать не лучшая идея, надо еще понять как это должно быть правильно. Поэтому либо берите макрос ВоКал целиком и глушите ненужные параметры, либо берите макрос из проекта ИТП.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 18:01   #9
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Спасибо Илья, попробую.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 18:18   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Спасибо Илья, попробую.
К какому варианту вы склоняетесь? Пишите что не будет получаться, будем разбираться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 18:57   #11
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проект - из аналогового крана в дискретный

Вытянул макрос из ИТП. Отправил на объект, жду результата. Спасибо за помощь!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024