|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.07.2014, 15:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Камера смешения
Скажите пожалуйста почему камера смешения (заслонка рециркуляции) не может работать в летнем режиме когда мощности охладителя не хватает?
|
03.07.2014, 16:12 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Потому что она не знает, действительно ли в помещении холоднее, чем на улице.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2014, 16:33 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
|
03.07.2014, 16:45 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Камера в стандартном алгоритме работает исключительно по каналу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2014, 17:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
В других темах вы говорили что практически на любой случай есть уже свой готовый макрос. Может подскажите каким макросом воспользоваться и как его правильно настроить.
ЗЫ. Я уже начал свой макрос мострячить, но боюсь что неправильно че нить сделаю. |
03.07.2014, 17:42 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Используйте вход охлаждения макроса рециркуляции, просто выдавайте на него 0, если требуется охлаждение и на улице теплее, чем в помещении.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2014, 13:59 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Возможно ли как нибудь поменять алгоритм работы камеры смешения на вот такой:
Сперва идет открытие камеры смешения и уж потом (если не хватает тепла в помещении) включаются тены. ЗЫ. Заказчик пытается сэкономить на электричестве, на подачу свежего воздуха ему наплевать. А может просто банально поменять в программе их местами? Будет ли это работать корректно? Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 14:20 |
30.10.2014, 14:22 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|