"Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Добрый всем день!
Просмотрел форум, но не смог найти ничего, кроме упоминаний, о выборе типа датчика через меню Во многих руководствах по эксплуатации к шкафам управления на базе Pixel, вижу, что можно выбрать тип датчика из меню контроллера. В "стандартной" программе управления вентиляцией, в макросе датчика температуры, в комментариях, такое упоминание тоже есть. Но в меню контроллера с залитой программой - такого пункта в меню нет. Мало того, - в одном из 5 Pixel-1214, установленных в работающих на моем объекте шкафах управления, такой пункт в меню, всеж-таки, есть! Перед "корректировкой" датчиков. Может кто - или поделится готовой программой - или поделится макросом - или подробно разжует - как реализовать выбор типа датчика из меню PS: поменять значение типа в самом Лоджике - не вариант. Не всегда есть возможность это сделать. |
16.08.2019, 19:35 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
я всегда так делаю. |
|
16.08.2019, 20:07 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
И зачем менять датчик из меню вы же проект когда делаете выбираете один датчик. Да и подключения у датчиков разные. |
|
16.08.2019, 20:07 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Не получилось
Ни на 12, ни на 25 ... Наверное букву какую плохо выговорил или слабо щелкнул |
16.08.2019, 20:09 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
http://aircontrol-perm.ru/document%20aircontrol.html или от аналогичной компании которая сделала такой пункт и продает контроллер с зашитой своей прогой надо в ту компанию обратиться или самостоятельно внедрить этот пункт в программу https://forum.segnetics.com/showthre...?p=671#post671 |
|
16.08.2019, 20:18 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
И дело в том, что такое не только на этом обьекте ... |
|
16.08.2019, 20:26 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
|
|
16.08.2019, 21:10 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
на худой случай если пиксель 25хх то можно зарезервировать программу на модуль, а потом если сохранение не запаролено https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3482 обратно вернуть, если что не так... ВНИМАНИЕ -на ПИКСЕЛЬ12хх не выйдет |
|
16.08.2019, 21:11 | #9 | ||
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
Добавлено через 5 минут Цитата:
Но, тогда странно, почему в "оригинале" (в том, что Сегнетикс заливает в контроллеры "с завода" и выложенном в свободный доступ) есть упоминание на возможность изменения типа через меню (скрин оригинала я выложил)? Ввод пользователей в заблуждение? |
||
16.08.2019, 21:20 | #10 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
если сейчас уговорите корф вам поставить пиксель с прогой я вам второй пиксель, безвозмездно отправлю и обучение проведу дистанционно. они последнее время иностраншину ставят вроде... Добавлено через 6 минут Цитата:
а почему в стандарной проге нет много раз обсуждалось..... ну типа: -конструктор для выбора, зачем в контроллер грузить лишний код, можно на компе выбрать нужный код -можно много функций на выбор из меню заложить, но тогда конструктор только для мощных контроллеров smh4 Последний раз редактировалось Ruslangsm, 16.08.2019 в 23:14 Причина: изучил скрин |
||
16.08.2019, 22:35 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
Кстати, кроме этих 5 установок, на обьекте еще 21 - тоже "от КОРФ-а", но с RLU (210, 222, 236) и "модулями сигнализации и управления" (без маркировки типа, но КОРФ их признает своими). Эти "модули" начали подыхать один за другим. Так КОРФ не согласился их продать нам отдельно от щитов. Теперь меняем RLU на Pixel-и ... |
|
17.08.2019, 06:34 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
может и тот шкаф с пикселем тоже был переделан?
не помню, чтоб корф ставил пиксели |
17.08.2019, 11:02 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
|
23.03.2023, 15:58 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Прошу уточнить (прочитал и другие ветки, но решил новую не создавать): есть возможность подключить датчик Ni1000 TK5000?
В документации на Pixel такого нет, а в этой ветке разбор какой-то самодельной программы. |
23.03.2023, 16:08 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Вначале темы - скриншот стандартного макроса преобразования значения АЦП аналогового входа в значение температуры из стандартной "конструкторской" программы.
Там же видны типы датчиков, которые уже заложены в этот макрос, включая и Ni1000 TK5000. Чтобы использовать данный тип датчиков, необходимо на входе "Тип" макроса установить соответствующее значение (=4). |
23.03.2023, 16:23 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Цитата:
Но мне подсказали воспользоваться конструктором HVAC, вот там я и увидел нужное: конструктор.png |
|
23.03.2023, 16:47 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Выбираете Pt1000, потом в самой программе меняете тип датчика на входах макросов на нужный.
|
23.03.2023, 16:50 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Почему нельзя сразу выбрать нужный?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2023, 16:52 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Ну это цифру на входе и поменяет. И почему именно HVAC?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.03.2023, 16:53 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
Разведчики всегда идут в обход))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2023, 18:52 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: "Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика
|