Макрос для расчета влажности
Добрый день.
Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры? А по датчикам Honewell? |
05.02.2016, 09:48 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
Цитата:
Погуглите, даже онлайн-калькуляторы выдают разные результаты, и эти результаты не согласуются с ГОСТ 8.524-85 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения. У датчиков ханивел есть названия? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.02.2016, 11:44 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Цитата:
у меня есть только такой p.s. если книжка ВВ Бурцев Цветков, там есть формулы. http://lord-n.narod.ru/download/klim...ozduh_OCR.djvu глава 4, кажется |
|
05.02.2016, 13:38 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
Цитата:
Цитата:
to sensei - на основании этих формул см. вложение. Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота. Как руки дойдут, выложу. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
||
05.02.2016, 16:22 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
Цитата:
|
|
10.03.2016, 17:12 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
Есть mcalc для расчета влажности и макрос SMLogix по ф-ле Гоффа-Гретча.
Совпадение со стандартной таблицей - "хорошо". На практике все зависит от диапазона температуры/влажности и конкретного прибора. Ставил рядом датчики ИВА-6-Б2, ТРМ-151, 2ТРМ-1, ИРТВ-5106 пробовал найти какую-нибудь закономерность в расхождении показаний и расчетов. В моем диапазоне наибольшее расхождение +/- кому верить. |
16.03.2016, 11:57 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
26.08.2020, 18:17 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw |
Благодарность от: |
27.08.2020, 12:11 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
Цитата:
проверяйте, кому не лень. сделан в 3,32,102, проверялся на смш4 |
|
28.08.2020, 22:46 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
|
15.09.2020, 09:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
|
Благодарность от: |
15.09.2020, 11:17 | #13 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Макрос для расчета влажности
Цитата: