Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Спасибо огромное, искал ее гуглом, но он посчитал что мне это не нужно и ни одной ссылки подходящей не дал.
|
26.08.2022, 15:01 | #62 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
ПЧ воспринимает задание только целым числом int как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz? |
26.08.2022, 15:09 | #63 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Обычно частотники принимают герцы, умноженные на 10. Т.е. 25Гц = 250. 25.1 = 251. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2022, 15:23 | #64 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
В настройках частотника выставляется минимальная и максимальная задаваемая частота. Например, от 0 до 65 Гц. В процентах это будет 0-100. В регистр задания скорости пишется значение от 0 до 16384 (4000h). 0 соответствует 0% скорости и 0 Гц заданной частоты 16384 соответствует 100% скорости и 65 Гц заданной частоты ну и дальше линейная интерполяция Из-за этих выкрутасов вряд ли удастся добиться, чтобы на всем диапазоне задаваемая на контроллере частота соответствовала отображаемой на ПЧ частоте с точностью 0,1 Гц. Где-нибудь будет различаться. |
26.08.2022, 15:37 | #65 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2022, 15:47 | #66 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Результат есть, только не идеальный
ЧП не хочеть изменять частоту с дискретность меньше чем 1 Hz не пойму где ошибка |
26.08.2022, 16:12 | #67 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Но бывает, что заказчик (эксплуатация) хочет задавать скорость в герцах, а потом сильно нервничает, когда циферки в десятых долях не сходятся. Добавлено через 1 минуту |
26.08.2022, 16:18 | #68 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2022, 17:29 | #69 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
да спасибо разобрался, всем известный макрос ПЧ FC 51 не давал задать частоту с такой дискретностью |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
pixel и неустойчивая связь | tvf | Вопросы о Pixel | 10 | 07.02.2020 10:45 |
Нестабильная связь с Pixel | ngs | Вопросы о Pixel | 10 | 10.06.2016 00:48 |
Пропадает связь со внешними устройствами | Михаил Муромцев | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 21.04.2015 17:48 |
ABB ACH550 | ejja | Связь с внешним миром | 2 | 27.11.2012 14:15 |
Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет | KVA | Связь с внешним миром | 4 | 25.01.2009 12:25 |