Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.07.2021, 14:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
CAREL TH-Tune и SEGNETICS (решено)
Здравствуйте господа. Получил на днях задачу - прикрутить терминал TH-Tune к Сегнетиксу. Может кто сталкивался с подобной задачей?
|
21.07.2021, 16:30 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Саня |
21.07.2021, 16:35 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
У Вас есть адреса этого кареля?
|
21.07.2021, 16:43 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Добавлено через 1 минуту __________________ Саня |
Благодарность от: |
21.07.2021, 18:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
|
21.07.2021, 19:33 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Я не сильно разбирался с адресацией, но у меня что то начало получаться но потом заглохло адреса в доках не те или я на других лыжах еду. потом времени не было, мож зимой появиться попробую снова, чего ему просто валяться дома.
|
21.07.2021, 21:34 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
|
Благодарность от: |
04.08.2021, 17:23 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Если кому то нужна карта протокола ModBus RTU на Carel th-Tune с описанием особенностей на русском. (на двух листах)
То она тут.https://cloud.mail.ru/public/Dn3R/X4CXRRbo2 __________________ Саня |
Благодарность от: |
05.08.2021, 12:10 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2021, 13:59 | #10 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Здравствуйте!
В итоге у кого-то получилось? Работает? |
03.12.2021, 14:20 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 301
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
253 раз(а) в 249 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.12.2021, 14:51 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
|
03.12.2021, 16:01 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 301
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
253 раз(а) в 249 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.12.2021, 16:13 | #14 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Только я th-Tune не купил ещё, и будет не очень, если куплю, а потом окажется, что эта связка не работает) |
03.12.2021, 16:37 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 301
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
253 раз(а) в 249 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.12.2021, 16:49 | #16 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
|
03.12.2021, 17:25 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 301
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
253 раз(а) в 249 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.12.2021, 22:13 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Саня |
03.12.2021, 23:19 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Пульт Thtune с сегнетиксом подружил. Ничего сложного, если карта регистров имеется. Если кому нужно, то могу выложить.
А карта от monstr696 не подошла. |
04.12.2021, 13:25 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
|
04.12.2021, 15:16 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Поддерживаю. Я вообще собираю карты переменных любых устройств. Вот только нет времени, чтобы их структурировать, написать инструкции по подключению и настройке и выложить гайд, так сказать.
З. Ы. Чтобы молодёжи помочь. |
04.12.2021, 21:46 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
Во вложении мой проект. Это связка пульта Th-tune, контроллера MATRIX и платы SL1500 PU syslab (плата управляет компрессорами на руфтопе).
Так же список переменных пульта. Пульт реализован и оттестирован на все 10000000000000%. |
Благодарность от: |
05.12.2021, 22:25 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Саня |
24.05.2023, 12:17 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 301
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
253 раз(а) в 249 сообщениях
|
Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP | kps | Связь с внешним миром | 12 | 09.07.2022 19:33 |
Удалённая работа на ПЛК Segnetics с помощью VNC | Dara | Новости | 0 | 08.10.2020 10:01 |
Контроллеры Segnetics, smh2g-4222, pixel-2511, smh2010-7313 | samojlov24 | Барахолка | 8 | 13.01.2019 10:43 |
Контроллеры Segnetics продажа | barsukov_v | Барахолка | 3 | 27.08.2018 14:06 |
Сертификаты на продукцию Segnetics | Dmitry_S | Форум Segnetics | 5 | 17.07.2017 13:25 |